求助:SIEMENS CP5611 MPI通信故障

各位大侠,我有一台SIEMENSPG,连接PLC,设置成MPI接口,点击"diagnostic",测试PROFIBUS/MPINETWORKDIAGNOSTICS时出现“Error0x031a:NoactivePROFIBUS/MPInetworkfound.IfyouwanttheCPofthisPCtobetheonlyactivemodule(forexampleinDPmastermode),thesetting<PG/PCistheonlymasteronbus>mustbeactivated.”测试HARDWARE时OK。PLC上出现总线故障。更换MPI电缆,重装系统(WINDOWS2000)和STEP7后仍不行,设备管理器里一切正常。请问是不是硬件问题还是其他原因。

应该是传输率不同引起的!在在PG/PC设置里,CP5611(MPI)或者CP5611(AUTO)(具体那个忘了)有一个硬件选项,用test测试你的硬件。若测试后出现OK,那CP5611没问题!在PG/PC设置里,选CP5611(MPI)看看传输率和硬件组态里CPU的MPI网传输率是不是一样的,若不相同设置成和硬件组态里面的一样!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-17
CP5611卡是集成在主板上的,硬件TEST显示OK,变换通信速率也没用,重装驱动也是显示一样错误信息。看来只能怀疑是卡有问题。
第2个回答  2013-11-17
同意楼上说的,我也是刚做了一个西门子工程,用的是MPI网,换算顺利。