变压器额定容量315kvA额定电压110

变压器额定容量315kvA额定电压110/27.5kv当一次电流达到多少时变压器只能运行两小时
请详细写下计算步骤,谢谢

理论上来说, 变压器过载30% ,变压器可持续运行2小时。
实际上还要看变压器的负载性质和环境气候,任何情况下,只要变压器温度不高,运行多长时间都可以,反之,如果温度超过最高限度,即使负荷低,也是不能运行的。
额定电流I=S/1.732U=315/1.73/110=1.65A
过载30%时 I=1.65(1+30%)=2.1A。

变压器相关知识
国家标准(油浸变压器)顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,如果超过,可能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。

国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60℃;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75℃;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80℃;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100℃;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125℃;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150℃。
允许的变压器的最低温度就是变压器油的凝固点,10#变压器油,凝固点不高于-10℃;25#变压器油,凝固点不高于-25℃;45#变压器油,凝固点不高于-45℃。

变压器等值老化原理
等值老化原理就是变压器在部分运行时间内绕组温度低于95℃或欠负荷,则在另一部分时间内可以使绕组温度高于95℃或过负荷,只要使过负荷时间内多损耗的寿命等于变压器在欠负荷时间内所少损耗的寿命,两者相互抵消,就仍然可以保持正常的使用寿命。
变压器绝缘老化六度原则:
当变压器绕组绝缘温度在80~130℃范围内,温度每升高6℃,其绝缘老化速度将增加一倍,即温度每升高6℃,绝缘寿命就降低1/2,这就是绝缘老化的“六度法则”。

按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:
额定负荷,可以长期运行
过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟
过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟
过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟
过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-31
额定电流In=S/√3/Un=315/1.732/110=1.65A 1.65*1.3=2.145A 当一次电流达到2.145A时只能运行两小时。即负荷电流为额定电流的1.3倍只能运行两小时。
相似回答