基坑支护,喷浆等

如题所述

1、上层土钉注浆体及喷射砼面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉施工; 2、基坑开挖和土钉墙施工应按设计要求自上而下分段进行。在机械开挖后,应辅以人工修整坡面,坡面平整度的允许偏差为±20mm,在坡面喷射砼支护前,应清除坡面虚土; 3、土钉墙施工顺序:按要求开挖工作面,修正边坡,埋设喷射砼厚度控制标志-→喷射第一层砼-→钻孔安装土钉、注浆,安设连接件-→绑扎钢筋网,喷射第二层砼-→设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。 4、喷射砼作业应符合以下规定: 1)喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,一次喷射厚度不宜小于40mm; 2)喷射砼时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6-1.0m,喷射砼终凝2h后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3-7h。 5、喷射砼面层中的钢筋网铺设应符合以下规定:钢筋网应在喷射一层砼后铺设,钢筋保护层厚度不宜小于20mm。钢筋网与土钉连接牢固。 6、土钉注浆材料应符合以下规定:注浆材料选用水泥浆:采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥浆的水灰比宜为0.5。水泥浆应拌和均匀,随伴随用,一次拌合的水泥浆应在初凝前用完。 7、注浆作业应符合以下规定: 1)注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净;注浆时,注浆鉴定应插至距离孔底250-500mm,孔口部位宜设置止浆塞及排气管; 2)第一次注浆压力0.3-0.5Mpa,待初凝后进行二次注浆,注浆压力0.7-1.0 Mpa。土钉钢筋应设定位支架。
请采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-08
对于基坑支护方案,大致可分为以下两大类:一、浅基坑的支护:
1、斜柱支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时;
2、锚拉支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用;
3、型钢桩横挡板支撑:适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性或砂土层中使用;
4、短桩横隔板支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用;
5、临时挡土墙支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用;;
6、挡土灌注桩支护:适于开挖较大、较浅(小于5米)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、位移时采用;
7、叠袋式挡墙支护:适于一般黏性土、面积大、开挖深度在5m以内的浅基坑。二、深基坑的支护:
1、排桩或地下连续墙:适用条件:基坑侧壁安全等级一、二、三级;悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m;当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。
2、水泥土墙:适用条件:基坑侧壁安全等级二、三级;水泥土桩施工范围内地基承载力不宜大于15kpa;基坑深夜不宜大于6m。
3、土钉墙:适用条件:用于基坑侧壁安全等级二、三级的非软土场地;基坑深度不宜大于12m;当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。
4、逆作拱墙:适用条件:基坑侧壁安全等级宜为三级;淤泥或淤泥质土场地不宜采用;拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。
相似回答