剪力墙结构算刚度比时为什么要考虑层高修正

如题所述

考虑的是抗侧力构件的截面特性与层高的关系,用于剪切变形为主的结构,如框架去,常规转换层。 对于以弯曲变形变形为主的剪力墙、框筒结构,楼面梁板体系对抗侧刚度贡献较小,层高变化时刚度变化不明显。
考虑的正是因为,如果下面一层层高变大,相应层间位移也变大,造成刚度比偏小(剪力墙体系,整体弯曲,与层高关系不大),所以需要进行层高修正。
剪力墙承受竖向荷载及水平荷载的能力都较大。其特点是整体性好,侧向刚度大,水平力作用下侧移小,侧向变形的特征为弯曲型,并且由于没有梁柱等外露与凸出,便于房间内部布置。剪力墙结构中剪力墙宜沿主轴方向双向布置,剪力墙平面布置应尽可能均匀,对称,尽量使结构的刚度中心和质量中心重合,以减少扭转效应。剪力墙宜自下而上连续布置,避免刚度突变,剪力墙的门窗洞口宜上下对齐,成列布置,形成明确的墙肢和连梁。墙体的形状要尽量简单,以“一”字长墙,“L”和“T”形长墙为主,减少短肢剪力墙的设置。另外外墙应尽量全做混凝土墙体,防止外墙渗水;也可以在外墙的剪力墙垛间设构造混凝土墙体,即用低标号混凝土二次浇筑,此墙体内仅设置抗裂钢筋。
计算过程应控制的指标
1)位移比:《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称《高规》)3.4.5条规定在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;
2)周期比:《高规》3.4.5条规定结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;
3)刚度比:《高规》3.5.2条规定剪力墙结构本层与相邻上层侧向刚度比值不宜小于0.9,此刚度比为考虑层高修正的楼层侧向刚度比;
另外《高规》还对周压比,剪重比,刚重比等指标做了要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答