中如何选择电缆截面积

例:p=30kw,u=380V
根据P=UI及电工估算口决:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
算得电流为78.9A
问题1:请问这个电流在选择电缆时是否须再除3(三相)再来选择电缆?还是指每根电缆都应按这个电流来选择?
问题2:如何根据线路长度来调整线径(计算压降),请列出公式!
再请问我这个计算的电流是正确的吗?为什么和软件计算的不一样呢!软件中多了一个功率因数,设为0.8,计算结果电流为56.98,请问为什么会这样

这要根据你30千瓦是电机类的设备,还是电炉类的设备,要是单台电机类设备 30000/(380*1.732*0.8)=56.8A ,要是电炉类设备30000/(380*1.732)=45.4,除以根号3即1.732是计算每一相线的电流 ,要是电机类设备建议选YJV的25平方的线(载流量25度92A,计算方法56.8*1.3=73A),主要电机类启动电流较大,要是电炉类理论上10平方就可以了,载流量53A,建议选16平方的,载流量70A。载流量会随温度上升而降低。
由于线路存在着阻抗,所以在负荷电流流过时要产生电流损耗。按规定,高压供电线路电压损耗一般不超过线路额定电压7%,从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压线路的电压损耗一般不超过用电设备额定电压的7%,对视觉要求较高的照明电路则为2-3%,如线路的电压损耗超过了允许值,则应适当增加导线的截面。使之满足电压损耗要求。
电压损耗计算公式:
ΔU=∑(pR+qX)/Ue
式中负荷为p+jq R为线路阻抗,X为线路电抗
线路损耗的百分值为:ΔU%=100ΔU/Ue
一般情况下不需要计算线路压降的(供电线路在200米以内)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-24
电缆截面积的选择:
由于导线的工作温度除与导线通过的电流有关,还与导线的散热条件和环境温度有关,所以导线的允许载流量并非某一固定值。敷设方式不同,环境温度不同,其允许载流量也不相同。
通过长期的实践,总结出了导线安全电流口诀:10下五;100上二;25、35四三界;70、95两倍半;穿管、温度八九折;裸线加一半;铜线升级算。
该口诀解释如下: 10mm2以下各规格的电线 ,如2.5mm2 4mm2 6m2 10mm2,每平方毫米可以通过5A电流;100mm2以上各规格的电线,如120mm2 150mm2 185mm2,每平方毫米可以通过2A电流;25mm2的电线每平方毫米可以通过4A电流,35mm2的电线每平方毫米可以通过3A电流;70mm2、95mm2的电线每平方毫米可以通过2.5A电流;如果电线需穿电线管或经过高温地方时,其安全电流需打折扣,即安全电流再乘以0.8或0.9;架空的裸线可以通过较大的电流,即在原来的安全电流上再加上一半的电流;铜线升级算是指,每种规格的铜线可以通过的电流与高一级规格的铝线可以通过的电流相同,即2.5平方毫米的铜线可以代替4平方毫米的铝线,4平方毫米的铜线可以代替6平方毫米的铝线。
这个估算口诀简单易记,估算的安全载流量与实际非常接近,在我们选择导线时很有帮助。如果我们知道了负荷的电流,就可很快算出使用多大截面的导线。
第2个回答  2008-12-03
你首先分清楚单相功率和三相功率计算,还有电动机功率和电阻功率计算的区别等,把这些基本的问题搞清楚,据我估计30KW如此功率应该是三相用电设备-电机,p=ui用这个公式是不是有点太说不过去了,应该是p=1.732uicos@。问题一,电流不用再除以3.每根电缆都应该满足计算电流。问题二,压降是由于线路导线存在阻抗,在远距离输电时候阻抗所分担一部分电压比较明显,导致用电器电压降低,短距离可以忽略,你如果要公式我就简单给你说说,R=k1*k2*r,k1是肌肤效应系数,k2是临近效应系数,r是导线直流电阻,这几个系数的计算对你说起来比较不好理解就不赘述了。问题三,计算电流不正确,公式不对,功率因数就是我所说公式中的cos@。楼上的朋友压降计算是计算直流的
第3个回答  2008-12-03
不用除以3,你算的就每相的电流
线路长度来调整线径按照公式再打八九折!
电机的功率因数设为0.85,它和纯阻类不一样;如电炉,电灯等就没有功率因数
P=√3UI I=30000/(1。732*380)=45。58A
相似回答