新风系统的计算方法:
(1)计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);
(2)每人所需新风量:q,
总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);
(4)由Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;
扩展资料:
安装新风系统的好处:
1、温度:
新风系统可以将室内的空气湿度控制在舒适的范围内。
2、洁净度和有氧度:
新风系统具备了过滤室内外空气中污染成分的功能,新风系统将室外空气经过过滤后导入室内,同时把室内的污浊空气排出室外,增加室内氧气的浓度,室内空气新鲜、干净。
3、智能化:
新风系统具备传感器,实时监测室内温度、湿度、PM2.5浓度、二氧化碳浓度等,并同时对数据进行实时分析处理,还可实现远程控制。
一、新风量计算方法
某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);
每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];
总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);
房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p=4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);
由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;
注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度
二、选用风机台数计算
排风量=房间体积×排风换气次数
送风量=房间体积×送风换气次数
有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门
房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab
n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;
Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人);
Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);
Ab-地板面积,m2.
三、其他相关参考数据
1、每人所需新风量/[m3/(h·人)]
2、 每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h·m2)]
3、新风换气次数参考表
4、 空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人)
四、典型安装示意图: