某空调房间总余热量为4kW,总余湿为1.08 kg/h。要求室内温度18℃,相对湿度为55%。若送风温差取6℃,则该空调系统的送风量为多少?
简要回答下:
先计算热湿比ε=4000*3600/1.08=13333。
焓湿图中找到室内状态点,查出室内焓值hn=36kj/kg。
根据送风温差6℃,可知送风温度为12℃。送风温度等温线与热湿比线交叉点即为送风状态点O,查出O点焓值ho=28.5kj/kg。
计算送风量Q=4/(hn-ho)=0.53kg/s。