污水厂进水渠栅前渠道水深与进水渠道宽度

污水厂进水渠栅前渠道水深与进水渠道宽度应该怎么取?我的毕业设计老师给的数字特别大,50万吨每天,我上网找的类似资料都在10万吨左右。所以如果按书上给的例子0.5米栅前渠道水深,算出来渠道宽度要15米左右,似乎太大了?所以我想知道实际设计中,对于这么大的流量,栅前渠道水深与进水渠道宽度应该如何选取,是提高水深还是增加宽度?

先确定格栅间隙数,得出你应该选用几台格栅, 再确定栅前水深(一般0.4左右)以及栅前流速(取0.9),根据最大设计流量Qmax=0.4*0.9*B1算出进水渠道宽度。再用所得的B1除以格栅数量。就是每座格栅的进水渠道宽度。追问

0.4的水深对于50万吨的似乎不太可能。算出来格栅我估计要20米。我感觉用书上的例子不太可行。50万吨相当于我所在的南京市最大的污水处理厂的大小了。

追答

50万吨真的好大。。。我的才10万吨

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答