天然气管道两个管件可以直接焊接吗?中间直段的长度有什么要求?

请问什么规范上能查到,我记得锅炉规范上有严格要求,但是对于天然气管道,不知道有没有,请高手指教!!

你好,不允许弯头与弯头焊接的,增加阻力。
《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011:
7.2.6焊缝不得设置在应力集中区,应便于焊接和热处理,并应符合下列规定:
2 管道同一直管段上两对接焊缝中心间的距离应符合下列规定:
1)当公称尺寸大于或等于150mm时,不应小于150mm;
2)当公称尺寸小于150mm时,不应小于管子外径,且不应小于100mm。

详见 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-11
压力管道安装焊接应该执行TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程--工业管道》和GB/T20801-2006《压力管道规范 工业管道》标准。也可参考GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》。
第2个回答  2024-03-31

规范GB50540中的第6.2.10条款明确指出:“管道对接焊口的中心与弯管起弯点应大于100mm,且不小于管道外径。”这一规定是为了确保管道系统的安全性和稳定性。



首先,我们来理解这句话的字面意义。它告诉我们,在管道系统中,当管道需要进行对接焊接时,焊口的中心位置与弯管开始弯曲的地方之间的距离,必须大于100mm。这100mm的距离是一个最小安全距离,它确保了焊接操作不会对弯管部分产生不利影响,从而避免了可能的安全隐患。



其次,这句话还进一步强调,这个距离不仅要大于100mm,还必须不小于管道的外径。这意味着,根据管道的实际尺寸,有时可能需要更大的距离来确保安全。这是因为管道的外径代表了管道的基本尺寸,保持焊口与弯管起弯点之间的距离不小于管道外径,可以确保管道在承受压力时,弯管部分不会因为过近的焊接操作而受到过大的应力。

相似回答