99问答网
所有问题
额定电压220v/110v的变压器,诺将低压端接到220v电源上,后果怎样? 空载电流有何变化?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-10-15
短时间内没什么事.但时间一长,应该会烧的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XWjtjvWB.html
其他回答
第1个回答 2008-10-15
后果是:此变压器很快就会剧烈发热、冒烟、烧毁。
因为每个变压器的线圈都有一个能够承受的最高电压,若超过这个最高电压,空载电流就会变得很大,一定会将这个变压器烧坏。
第2个回答 2008-10-16
变压器是按匝数/伏来绕制的。
很明显,110V的匝数只是220V匝数的一半,如果低压端误接220V,空载电流会增加很多。
另外,短时间内220V绕组会输出低于440V电压。
这种错接极可能导致变压器烧毁。
第3个回答 2008-10-16
220输入,110输出,如果110端接入220,就是220-110=110V就是输入比原来提高了110V,那么输出也是也要提高110V就是220+110=330V.电压相差这一点点空载应该不会烧坏变压器,但通过负荷比变压器原先设计会少一半多,就是说原来可以通过30W的负荷,现在15瓦也成问题
第4个回答 2008-10-15
后果就是立即烧毁,那就提不到空载电流了
相似回答
额定电压
为220/
110v的变压器,
若
将低压端接到220v的电源上,后果怎样
...
答:
这样等于110v的变压器接到220v的电源上,输入电压超过一倍,空载电流就会几倍地增加
,后果就可想而知啦!这种危险试验还是别做!
...为
220V
/
110v,
如不慎
将低压
侧误
接到220v
交流
电源,
会有什么影响?为什 ...
答:
会使变压器高压侧电压一倍如果高压侧接有220V负荷将全部烧毁,变压器次级可能也要烧毁
。因为变压器既可升压也可降压当降压变压器反接后就成升压变压器,就会按照本变压器的变压比和电压比升高。N1:N2=V1:V2
...
110V,
如不慎将低
电压
侧误
接到220V电源
后,将会发生什么现象?
答:
【答案】:此时主磁通增加近2倍,磁路饱和程度大增,励磁电阻和励磁电抗减小,励磁电流大大增加,铁耗和铜耗增大
,变压器
过热。同时噪声增加,且有超常的振动。
一道
变压器
的题。
低压
侧误
接到
高压
电源上的后果
答:
220/110的单相变压器,误将低压侧接到220伏的交流电源上。
如接有负载将因电压过高烧毁,变压器应电流过大发热甚至烧毁
。
...
110V,
如果将二次侧误接在低
电压接到220V的电源上,
对
变压器有
何影响...
答:
时间长,发热了,就会烧了,如果还没有发热烧坏,就没有问题
单相
变压器220V
/
110V,
如错把
低压
边接为
220V空载
运行,问
电流
的变化?
答:
电流变大
,变压器
线圈过热
若将
额定电压
为220/
110V的变压器
的
低压
边误
接到220V,
则激磁
电流
将会
怎样
...
答:
激磁电流将剧烈增大,可以烧毁
变压器
。这是因为副边的
额定电压
为
110V,
误
接220V,
电压增大一倍,铁芯中的磁通密度增大一倍,造成磁通饱和,所以激磁
电流
就会变得巨大。
单项
变压器,额定电压
为220/110。
空载
情况下,若误将110kv
低压
侧链接到...
答:
会烧坏的,质量好的就算没烧,这个
变压器
也不耐用了。
...
电压
为220/
110v,
如果将二次侧误接在
220v电源上,
对
变压器有
什么影响...
答:
空载电流
最少增加一倍,可能超发热升温,输出电压达440V,如果有负载就可能连负载都被烧毁。
大家正在搜
额定电压220v的电器用110v
220v电器用110v电压会怎样
额定电压110v接220v
额定电压220v灯泡接在110v
额定电压是220v在110v
110v电压改220v电压
额定220v设备用240v电压
110v电器用了220v电压烧毁
110v电器怎么接220v
相关问题
额定电压为220/110v的变压器,若将低压端接到220v的...
额定电压为220/110v的变压器,若将低压端接到220v的...
某单相变压器的额定电压为220V/110v,如不慎将低压侧误...
一台220/110V的单相变压器,若将低压侧接到220V的交...
变压器额定电压比为220/110v,如不慎将低压边误接到22...
变压器的额定电压220/36V,如果不慎将低压绕组接到220...
若将额定电压为220/110V的变压器的低压边误接到220V...
一台额定电压220/110V的单相变压器,若将低压侧接到22...