99问答网
所有问题
55千瓦电机,星三角启动电流应该是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-22
55KW电机
估计
额定电流
是110A,
50平方交联聚乙烯电缆埋地允许通过电流190A,考虑敷设系数0.65,
电缆载流量
修正为123A,假设电机运行时,按照规程电缆压降最大不超过5%,因为即使
星三角启动
,但正常运行中电机仍然是角接,通过电缆的电流仍然是额定电流。所以使用50平方的电缆。可以最长使用到250米。
这样可以么?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XWO7vzWzttWetBtXvB.html
其他回答
第1个回答 2019-08-10
不是高压电机吧?如果额定电压是380v的,315kw的电动机的额定电流大致在600a左右,启动电流是额定电流的5--8倍吧,这就按6倍来算,大致是3600多安,因为你用的是星三角启动,星接电流是角接电流的1/3,所以最后的启动电流大概是1200安培。
相似回答
55kw
电机星三角启动
需要多大
电流?
答:
55kW电机星三角启动电流大约为48.5A
。对于55KW电机星三角起动,理论上的接触器、热继电器选型如下:主接触器(一直通电)50A 星形启动接触器:40A 三角形运行接触器:50A 热继电器:48-65A 热继电器一般挂在主接触器下面,其设定值应当为电机额定电流值的0.58倍。对于一般设计而言,接触器选型应当放大一...
55千瓦三角
形运行
电机
星形
起动电流
多大
答:
55kW
的电动机,应该是
额定电压380V的;功率因数假定cosφ=0.85,效率假定为η=0.85。于是△运行时的额定电流为:Ie=P/(√3Ucosφ×η)=
55
×10³/(√3×380×0.85×0.85)=115.66(A)。一般电动起的启动倍数为:λ=4~7,在此取λ=6,所以△启动的话
启动电流
为:Is△= λ×I...
55千瓦电机,星三角启动
,需要多大的漏电保护器,铝线单根,选用多大平方...
答:
55KW正常运行流约120A。考虑启动电流约200A
。要250A断路器,铝线要75平方毫米。关键是电源供给端电压要达标。380V以上。
55千瓦电机星三角启动
用多大线、最小配多大的铜线、、?、、
答:
55KW电机额定电流110A
,星三角后定子侧和转子侧实际电流为额定电流的1/1.732,为60A,16平方电缆安全电流64A,25平方88A。所以,合理性的应选3x25+1x16,最小配2根3x16+1x10
55千瓦
的
电机起动
一下要
多少
度电
答:
55KW额定电流为110A 带负载
启动电流
为额定电流的6~7倍,约700A,即堵转功率约为额定功率的6~7倍,约为380
kW,
启动时间约30秒,耗电量为380*30/3600=3度电 大
电机
负载启动会给电网带来很大的冲击,所以一般采用
星三角启动,
降低启动电流 如果空载启动的话,耗电量要低,约在1度左右 ...
55kw
电机,星三角启动应该
用多大平方的电线?
答:
电动机
额定
电流
:380V时,55KW电动机标称额定电流一般为105A。也可以根据交流电公式计算:I=P/√3Ucosφ=
55
/(1.372×0.38×0.8)=104A 导线电流确定:导线电流 I线=(1.1~1.5)I=1.25×105=130A 导线安全载流量:导体温度70℃时,50mm²铜芯载流量为134A。所以选择PVC绝缘铜芯线50...
请问55KW的六级的马达
星三角起动
用35mm²的线够吗!
答:
55千瓦电机电流
约为110A。供电距离如果在30米以内,可以选择35平方的。 35平方的铜芯电缆,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约156A。
55千瓦电机
星角
起动
用多大接触器
答:
额定工作
电流
为110A,一般按照额定电流的1、5倍选用,160A的接触器就可以
55KW
电动机
星角换接
启动
接触器选择多大的?怎么选择的 越详细越好 谢 ...
答:
因为55kw
电机
运行是额定
电流
大约120安左右。如果是主接触器在前端那么就是第一种方案。如果主接触器和三角接触器并行,那么就是第二种方案。
星三角启动
的电机第二种方案中每个接触器各自分担60安左右的电流。以上根据经验选择。有些书上选择的应该比这个型号大。这个选择可以24小时工作,无故障。
大家正在搜
55千瓦电动机星三角起动电流
55kw电机星三角启动主线电流
250kw电机星三角启动电流
30kw电机星三角启动电流
110kw电机星三角启动电流
132kw电机星三角启动电流
200kw电机星三角启动电流
多少kw电机要星三角启动
星三角启动电压是额定的多少
相关问题
55千瓦电机,星三角启动电流应该是多少?
55千瓦电机星三角启动需多大电源线!
55KW电机星三角启动电流及选型
55千瓦电机星三角启动用多大CJX2接触器
55千瓦星三角启动的380伏风机电机,三个接触器分别选多大的...
55kw的电动机要用星三角启动得用多大安的接触器
55千瓦星三角启动六根接线电流33
55千瓦电机星三角启动时,星启动时电流200安,电机不转。到...