按用电规范,动力用电终端电压降不大于7%。
线路电抗的压降忽略不计,只根据线路直流电阻引起的压降计算导线截面。
负载总电流=286000w/(1.732X380X0.8)=543A。
允许线路电阻=(220X7%)/543=0.02836Ω.,因动力负荷线路中的中性线几乎无电流,所以线路长度按单程计算:
1.铝芯线:导线截面=ρ.L/R=0.0283Ω.mm2/mX450m/0.02836Ω≈450mm2.。(可用两根240mm2的并联使用。)
2.铜芯线:S=0.0168Ω.mm2/mX450m/0.02836Ω≈267mm2 ( 无此规格,可用300mm2,有一定裕量,不至于导线满载。)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考