绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。控制线缆是低压线缆用500V摇表测量。电力电缆如属于高压电缆用2.5kV摇表测量。三相四线制电源,有三根火线一根零线。零线电位为零,余三线电位应差不多。用钳表测断相时,先要把零线分开来,余三根那根电位为零就是那根断相了。每次只夹一根线。四线的颜色有时有区别,至少零线颜色与余三根不一样。
试验方法是分别测各相的绝缘电阻,测量U相时VW相接地,测V相时UW相接地,测W相时UV相接地。三相绝缘电阻的不平衡系数最好不要大于2。
如果是380V低压电缆0.5兆欧并不能说就不合格,但要确定是否是外护套进水还是内衬层进水,若判断是外护套进水运行问题不大。但运行后要密切观察。或运行一段时间停电复试绝缘电阻应有所上升则可继续运行。
扩展资料:
判断合格的标准规定如下:
(1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。
(2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。
(3)测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。
参考资料来源:百度百科--三相四线制
参考资料来源:百度百科--电线电缆