调直机的‘总电源交流接触器运行几分就跳是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-07-28
这种故障是多种原因的,1.如果交流接触器是有过流保护的就是过器动作了,说负载电流增大了设备有故障了,2.接触器的自锁触点虚接,3.接触器的铁芯有个短路环,短路环接虚或开路。4.接触器的铁芯吸合面脏了不能完全闭合产生高热就跳闸了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XBzWW7tOvBB7eteWzv.html
其他回答
第1个回答 2021-07-27
检查热继电器是否动作导致接触器断电?检查到电机的电源线是否发热。
相似回答
数控
调直机
老烧
交流接触器是
咋会事
答:
交流接触器,被烧毁,
一般是因为工作电流超过了接触器的额定电流
。交流接触器都有标定的额定电压和额定电流,电压一般没问题,如果
电流过大(可能是负载过大,引起的发热)
,就会烧坏接触器的主触点。解决办法:换个额定电流大点的接触器。
调直机
电路问题:左边第一个
交流接触器是
管正转前进的,现在问题是辅助触 ...
答:
你把
接触器
拆开直接接不就行了?
调直机
上
交流接触器
和开关怎样装配?
答:
两个按钮开关。A开关(用来停止)的常闭接头
接触器
的电磁线圈的一端。另一头接接触器的进线的一相火线。比如L1。然后,B开关(用来启动)的常开的一端接电磁线圈的另一端。开关的另一头接电源线进线的另一相比如L3。常开就是开关静止时处于断开状态。常闭就是开关静止时出于闭合状态。多装几次就熟...
调直机
不切
是什么原因
答:
调直机不切的原因主要有以下几个方面
1、检查电磁换向阀是否存在损坏或内有杂物的现象
,如果发现损坏,应对其进行更换,若发现有异物,拆卸下后对其进行清洗就可以了;2、检查中间继电器是否存在损坏情况,如果发现上述问题,可对其进行更换。3、检查接近开关是否存在损坏的情况,若发现上述问题,可对其进行...
调直机
用了一个多小时有时就切不断
是什么原因
答:
三、钢筋调直切断机不切
检查电磁换向阀是否存在损坏或内有杂物
,如发现损坏,应对其进行更换,若是发现内有异物,拆卸下后对其进行清洗即可;检查交流接触器(KA2)是否存在开点烧坏的情况,若发现上述问题,可对其进行维修或更换;检查接近开关是否存在损坏的情况,若发现上述问题,可对其进行更换;...
新的交流接触器不吸合
的原因
,按钮按一下,就启动一下,新
的交流接触器
为...
答:
估计
接触器
的辅助触头的自锁常开电路出故障,这包括接线松动或触头接触不佳。
新的交流接触器不吸合
的原因
,按钮按一下,就启动一下,新
的交流接触器
为...
答:
接线不正确或线圈电压不符。
...就是主面板灯不亮,
什么
也做不了,用螺丝刀点
交流接触器
,
答:
电脑面板坏了
新的交流接触器不吸合
的原因
,按钮按一下,就启动一下,新
的交流接触器
为...
答:
这种情况属于“自锁”变成“点动”了,请检查:启动按钮下边有四个接线点,其中两个是与
接触器
常开触点连接的,估计是这两根线松动了。