四十万平方米的二类住宅小区消防水池200立方规范允许吗?

如题所述

第1个回答  2021-01-20
可以的。不过需要满足的前提是两路消防水池供水且满足连续补水的水量满足的情况下。
根据规范:
4.3.4 当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于 100m3 ,当仅设有消火栓系统时不应小于 50m3 。