99问答网
所有问题
施工过程中,满堂脚手架搭设第一步的高度最大为多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-20
施工过程中,满堂脚手架搭设第一步的高度最大为1.2米:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XBvtBtttBejjWzzjXv.html
相似回答
建筑
脚手架一步
有多高
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中要求一般超过1.2米
。1、
落地式脚手架搭设高度不宜超过35m
,高度在35~50m时必须采取卸荷措施,高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。2、脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化,基础应采用100mm厚C25混凝土硬化,立杆底部设置底座或垫板。垫板应采...
满堂脚手架搭设
规范?
答:
1、满堂脚手架的门架跨距和间距应根据实际荷载计算确定,门架净间距不宜超过1.2m。2、满堂脚手架的高宽比不应大于4,
搭设高度不宜超过30m
。3、满堂脚手架的构造设计,在门架立杆上宜设置托座和托梁,使门架立杆直接传递荷载。门架立杆上设置的托梁应具有足够的抗弯强度和刚度。4、满堂脚手架在每步门架...
...2011)规定
,满堂脚手架搭设高度
不宜超过()m。
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)规定:满堂脚手架的搭设高度不宜超过36m
;满堂脚手架的高宽比不宜大于3;施工层不得超过1层。
一步脚手架高度
是
多少?
答:
高度是10米
。定额中结构脚手架步距按1.2m,装饰脚手架步距按1.8m考虑。脚手架的高度从搭设脚手架的平面起,到所应完成工作项目的最高点。脚手架的高度除以步距,所得的商如为整数,则减1;所得的商如不为整数,则舍去小数点后面的数只取整数部分的数。例如:三层楼外装修工程,从室外地坪算至...
满堂脚手架搭设高度
不宜超过
多少
米
答:
那么为何规定脚手架高度不得超过50米呢?主要是考虑到搭设超高的脚手架对施工安全的影响。随着
脚手架的高度
不断提高
,施工过程中
的风险也会变得越来越大。因此,严格限制脚手架的高度也是为工人们的安全着想。对于已经超高的
脚手架,
我们也需要采取一些应对措施,使其符合安全要求。在
搭设脚手架
时需要选择...
满堂脚手架
和满堂支撑架的区别是什么?
答:
1、最大搭设高度
满堂脚手架的最大搭设高度
是36米,而满堂支撑架的最大搭设高度是30米。2、立杆受力特点 满堂脚手架的立杆受力特点是水平杆→立杆,偏心受压;而满堂支撑架的立杆受力特点是可调托撑→立杆,轴心受压。3、竖向剪刀撑宽度 满堂脚手架的竖向剪刀撑宽度为6m~8m,而满堂支撑架的竖向...
满堂架搭设
规范
答:
满堂架搭设规范1、满堂式脚手架的门架跨度及间距,按实际荷载进行计算,
其净间距不得大于1.2米
。2、满堂式脚手架的高宽比不得大于4,建筑高度不得高于30米。3、满堂式脚手架结构设计时,应在门柱上安装支架和支架,以实现门柱的直接承载。安装在门架竖杆上的支架必须具备足够的弯曲强度和刚性。4、...
满堂脚手架搭设
规范是怎样
的?
答:
满堂脚手架搭设
规范:1、上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。2、搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。3、用途构造:主要做...
脚手架的搭设高度
是
多少?
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ_130-2011规定:脚手架应高于工作面1.2m。 脚手架必须配合施工进度
搭设,
一次
搭设高度
不应超过相邻连墙件以上二步。当
脚手架施工
操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳定措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除;作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭...
大家正在搜
满堂脚手架搭设高度不宜超过
满堂脚手架搭设高度
满堂脚手架搭设施工方案
扣件式满堂脚手架搭设高度
满堂脚手架搭设要求
满堂脚手架搭设示意图
满堂式脚手架搭设规范
满堂脚手架搭设规范要求图片
落地式脚手架搭设高度
相关问题
满堂脚手架最大高度为多少
我是做室内装修的,施工现场有个大堂需搭设个满堂脚手架,大概长...
钢结构工程施工用满堂脚手架,高度17.3米,最大负荷2215...
落地式脚手架搭设高度最大为多少米?