松下PLC 脉冲宽度调节(F173 PWM输出指令)占空比指定只能是常数K ,怎么连续改变呀?

松下PLC FP-X0 ,F173 PWM输出指令脉冲宽度(占空比)只能由常数K指定,也就是固定的,我现在想在触摸屏(人机界面)随时地改变这个占空比,怎样才能实现呢?请大神们指导一下,感谢呀!

pLC中不用写MV K500 DT101这行程序,在触摸屏中直接用数值输入,连接变量地址设定为DT101。追问

是我钻牛角尖了,DT101不是掉电保持型的,那不是要每次开机都设置?那我可以把脉宽代码写成保持型的吧?比如DT100换成DT7890(掉电保持型),或者我用DT7890替代K500,那么在触摸屏上就可以随时改变这个值。