10.电压互感器在控制电路中是否需要装一次回路保险丝

如题所述

需要
保险主要是为了保证PT设备不烧毁的。如果系统电压过高,PT一次电流就会比较大,容易烧毁PT。如果前端加一个0.5A的保险,就可以保护PT。系统过电压的情况很多,比如雷击,操作、故障冲击都会。例如如果主变故障跳三侧开关的话,如果不联调电容器开关,电容器反冲电压达到额定3倍左右(参考断路器切除进区故障的反击电压),这个时候PT一次电流瞬间会到达10A,PT肯定烧毁,如果有保险的只会烧毁保险。35kV、10kV主要面对的是用户,而且线路绝缘等级低,故障率高,对PT的损坏就比较厉害,更换PT的话需要比较长的时间,影响用户供电可靠性。更换保险的话只需要半小时就能恢复送电。所以大部分电业局、设计院都要求在PT一次加装保险。