土钉墙支护结构介绍?

如题所述

谈到土钉墙支护结构,现阶段,建筑行业人员对土钉墙支护结构施工有什么具体规定?基本情况如何?以下是中达咨询整理建筑术语土钉墙支护基本介绍:
什么是土钉墙支护?
土钉墙是由天然土体通过土钉墙就地加固并与喷射砼面板相结合,形成一个类似重力挡墙以此来抵抗墙后的土压力;从而保持开挖面的稳定,这个土挡墙称为土钉墙。
土钉墙支护结构设计:
1、土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡度不宜大于1:0.2;当基坑较深、土的抗剪强度较低时,宜取较小坡度。对砂土、碎石土、松散填土,确定土钉墙坡度时尚应考虑开挖时坡面的局部自稳能力。微型桩、水泥土桩复合土钉墙,应采用微型桩、水泥土桩与土钉墙面层贴合的垂直墙面。
注:土钉墙坡度指其墙面垂直高度与水平宽度的比值。
2、土钉墙宜采用洛阳铲成孔的钢筋土钉。对易塌孔的松散或稍密的砂土、稍密的粉土、填土,或易缩径的软土宜采用打入式钢管土钉。对洛阳铲成孔或钢管土钉打入困难的土层,宜采用机械成孔的钢筋土钉。
3、土钉水平间距和竖向间距宜为1m~2m;当基坑较深、土的抗剪强度较低时,土钉间距应取小值。土钉倾角宜为5°~20°,其夹角应根据土性和施工条件确定。土钉长度应按各层土钉受力均匀、各土钉拉力与相应土钉极限承载力的比值近于相等的原则确定。
4、成孔注浆型钢筋土钉的构造应符合下列要求:
1)成孔直径宜取70mm~120mm;
2)土钉钢筋宜采用HRB400、HRB335级钢筋,钢筋直径应根据土钉抗拔承载力设计要求确定,且宜取16mm~32;
3)应沿土钉全长设置对中定位支架,其间距宜取1.5m~2.5m,土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm;
4)土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆,其强度不宜低于20MPa;
5、钢管土钉的构造应符合下列要求:
1)钢管的外径不宜小于48mm,壁厚不宜小于3mm;钢管的注浆孔应设置在钢管里端l/2~2l/3范围内,此处,l为钢管土钉的总长度;每个注浆截面的注浆孔宜取2个,且应对称布置,注浆孔的孔径宜取5mm~8mm,注浆孔外应设置保护倒刺;
2)钢管土钉的连接采用焊接时,接头强度不应低于钢管强度;可采用数量不少于3根、直径不小于16mm的钢筋沿截面均匀分布拼焊,双面焊接时钢筋长度不应小于钢管直径的2倍。
6、土钉墙高度不大于12m时,喷射混凝土面层的构造要求应符合下列规定:
1)喷射混凝土面层厚度宜取80mm~100mm;
2)喷射混凝土设计强度等级不宜低于C20;
3)喷射混凝土面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋,钢筋网宜采用HPB235级钢筋,钢筋直径宜取6mm~10mm,钢筋网间距宜取150mm~250mm;钢筋网间的搭接长度应大于300mm;加强钢筋的直径宜取14mm~20mm;当充分利用土钉杆体的抗拉强度时,加强钢筋的截面面积不应小于土钉杆体截面面积的二分之一。
7、土钉与加强钢筋宜采用焊接连接,其连接应满足承受土钉拉力的要求;当在土钉拉力作用下喷射混凝土面层的局部受冲切承载力不足时,应采用设置承压钢板等加强措施。
8、当土钉墙墙后存在滞水时,应在含水土层部位的墙面设置泄水孔或其它疏水措施。
更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答