工艺流程:
1. 止水套管预埋:在浇筑混凝土前,将套管内表面清理干净,并临时封闭孔口。套管应按要求定位并安装牢固,止水环与套管必须满焊。
2. 套管清理:在安装管道/线缆前,必须清除套管内的杂物和铁锈,并在管壁上刷防锈漆。待防锈漆干透后,才能安装管道/线缆。
3. 安装管道/线缆:管道接口不得设在套管内。调整管道坡度及支吊架,固定好管道/线缆后,方可进行管道/线缆与套管间隙的封堵。
4. 内侧堵塞:从内侧用沥青油麻丝填充至套管的中间部位,确保填充密实。
5. 外侧堵塞:从外侧填堵沥青油麻丝,确保堵塞密实。
6. 打密封胶:首先在室内套管与管道之间打密封胶,然后采取措施顶实密封材料。接着在室外套管与管道间隙处打密封胶。
7. 防水附加层及防水层:在迎水面一侧,沿套管周边施工防水附加层。防水附加层应沿套管及套管外墙周边不小于150mm。防水附加层经验收合格后,与外墙一起施工防水层。
质量控制点:
1. 止水套管安装:确保止水环与套管满焊,且套管安装牢固。
2. 管道/线缆安装:管道接口不得设在套管内,保证管道坡度和支吊架调整正确。
3. 堵塞密实:确保油麻和沥青油膏堵塞套管内外侧,无空隙。
4. 防水附加层及防水层:控制防水附加层范围和厚度,确保与外墙一起施工的防水层质量。