一、电力变压器停送电操作流程:1、一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。2、一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。3、环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。二、配电变压器在进行停送电操作过程中应注意以下问题:(1)不允许带负荷拉、合高压跌落开关,以防电弧引起短路或烧伤事故。(2)配电变压器停电时,先拉低压分路开关,再拉低压总开关,最后拉高压跌落开关。送电顺序与此相反。(3)为防止弧光短路,在拉高压跌落开关时,应先拉中相,再拉背风相,后拉迎风相。合时,顺序与此相反。电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?