消防喷淋头的安装间距的规定是什么?

到墙身的,同一支管两喷淋的相关规范有什么?

消防喷淋头之间的标准距离:

要按不同喷头和环境的不同来调整消防喷淋头之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。具体如下:

GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:

7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。

7.1.2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。

此外,除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。

图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定。

扩展资料:

消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

下垂型

下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

参考资料:中华人民共和国住房和城乡建设部-《自动喷水灭火系统设计规范

百度百科-消防喷淋头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-23
第2个回答  推荐于2019-11-05
一、消防喷淋头安装间距

1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;

2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;

3.喷淋头距墙不能小于300mm;

4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;

消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水本回答被网友采纳
相似回答