新建一个营地,如何选择供电用的变压器?

各位老师好:新建了一个主营地,想用外电(原来都是每个野外小队单独用发电机供电)供电,想自己单独安装一个变压器,由于不是专业电工,请各位老师帮忙选择一下变压器的规格型号(营地在非洲,属于热带,室外温度:11月-2月份最高35度左右,3-6月室外最高温度50-60度,7-10月属于雨季,室外最高温度50左右)。一个野外队营地用电情况如下(进线三相四线制):空调40台(格力35)、打气泵1台(7.5千万,380V)、热水器5个(海尔50L)、电烤箱1台(9千瓦、380V)、电焊机1台(两相380V)、室内还有热水壶和UPS等用电设备。一般情况下这个营地用一台90千瓦的发电机供电.。由于是主营地(2个野外队共用),因此以上负荷就要乘以2。请各位老师帮忙选择一个合适的变压器。另外变压器输出端到主配电柜进线端用多粗的电缆合适(原来90千瓦发电机到配电室的主电缆是3*50+1*25)?从主配电室分成2路(每个小队一路)到每个小队的配电室,再从小队的配电室到各个用电的营房车内。主配电室如何选择?也不知道我描述的是否明白,有疑问再联系。谢谢!我的邮箱:[email protected]。附图:单个野外营地图
按照每个野外营地用电功率是100千瓦,主营地的用电功率就是200千瓦,留出以后增加用电设备的余量,选择250kva或者315kva的变压器是否合适?选择什么类型的?

200kW负荷,至少用315kVA的变压器吧,室外温度高,变压器大点负荷率低点,发热好控制,油变或干式变压器均可,油变损耗低点,价格较便宜,但带油,维护少麻烦点。根据自己情况选吧。
另外一楼说的同时系数什么的可以不考虑,或者说同时系数乘0.8,但考虑功率因数还要除0.8,抵消。
315kVA变压器二次输出电流约450A,主电缆应采用3*240+1*120铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-02
315kva的变压器合适,最好用400KVA。用油变,型号S11—M/315KVA,你的总功率是300KW,这个乘以0.75或0.8的同时运行系数就是你运行功率,变压器最好和运行状态是额定容量的65-75%,所以315KVA够用,最好是400KVA,油变过载能力强。(S11型变压器是免增加油的)。本回答被提问者采纳