具体原因可能有以下两个方面:
一、管桩质量问题:
1.管桩
混凝土强度
不够,导致被压爆。
2.管桩桩头内部有空洞、蜂窝等现象。
3.管桩端部两侧的合缝口跑浆、漏浆。
4.施工过程中桩头受损。
二、
静载试验
操作不当:
1.管桩断面未处理平整,受力不均;
2.管桩断面与压板间设备的缓冲介质不平整;
3.加力过快。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XBOtj7OOzj7BeOXW7e.html
其他回答
第1个回答 2018-10-09
一般都是桩头比标高位置才碰碎处瑆措施先把桩心里面的土拿出来再用钢金做成圆形上面用钢板结上桩心里灌 注