施工现场用电安全规定

如题所述

保证施工现场用电的安全可靠,防止触电和火灾事故的发生,我公司将在整个施工过程中,施工现场临时用电遵照国家建设部部颁标准《施工现场临时用电安全技术规范》,并严格执行。
2、临时用电的电源线、架空线和户内配线必须选用绝缘良好的铜线,严格禁止使用绝缘破损的陈旧导线。
3、保证用电安全,临时用电的架空线截面不小于10mm2、档距不大于35m、线间距不小于300mm、为保证其机械强度,一个档距内导线接头不超过二个、同一相导线接头不超过一个。
4、临时用电线路将搭设在室内高处,采用瓷瓶、瓷夹等固定敷设,距地面高度不小于2.2m。
5、本临时用电将采用分级配电方式,开关箱由分配电箱供电,线路将兼顾施工现场临时照明、加工间、办公等部位的用电需求。
6、动力配电箱与照明配电箱将尽可能分开设置,如合用一台配电箱时,二者线路将分开配电。
7、总电源箱应尽可能靠近电源进线,分配电箱将尽可能装设在用电设备或负荷相对集中的区域。
8、分配电箱与开关箱的距离不应超过30m,开关箱与其控制的用电设备距离不应超过3m。
9、所有配电箱金属外壳、开关箱金属外壳必须实施保护接地
10、总配电箱与分配电箱均应装设总隔离开关和分路隔离开关,以及总自动空气开关及分路自动空气开关。总箱及分箱的电源隔离开关的负荷则应装设漏电保护开关
11、本临时用电施工采用三级保护。即总配电箱、分配电箱、现场开关箱的三级保护措施。每台用电设备将装有各自专用的开关箱,实行一机一个控制开关方式,严禁用同一个开关直接控制二台或以上用电设备。
12、移动式配电箱的进出线须从箱体下面进线,且进出线应加护套并分路成束,并做滴水弯。导线不得与箱体的进出口直接接触,进入开关箱的电源线严禁用插头连接。
13、安装、维修或拆除临时用电装置,由熟练的合格临电工担任。搬迁或移动用电设备必须在断开电源的情况下进行。
14、所有配电箱均应标明其名称、用途、粘贴系统图和配锁,停止作业时将断电上锁。
15、所有配电箱的开关箱将由合格的临电工专人负责管理,每月停电检修线路的绝缘强度及漏电开关的启停灵活程度等,以确保其工作安全。
16、遇到特殊情况,将尽可能暂时切断临时线电源,并在恢复送电前详细检查线路,摇测合格无问题后方可合闸送电。
17、线路将尽可能搭设在不妨碍交通和施工作业的一侧。
18、为确保安全用电,配电线路的分支及终端均应做重复接地