1、主控项目
1)砂浆防水层的原材料、配合比及性能指标,必须符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和抽样试验报告。
2)砂浆防水层不得有渗漏现象。
检验方法:持续淋水30min后观察检查。
3)砂浆防水层与基层之间及防水层各层之间应结合牢固,无空鼓。
检验方法:观察和用小锤轻击检查。
4)砂浆防水层在门窗洞口、穿墙管、预埋件、分格缝及收头等部位的节点做法,应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
2、一般项目
1)砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷。
检验方法:观察检查。
2)砂浆防水层施工缝留槎位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。
检验方法:观察检查。
3)砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的80%。
检验方法:观察和尺量检查。