99问答网
所有问题
配电室停电 送电顺序 二个配电室,一号配电室有201进线 211主变柜 212出线 222出线
配电室停电 送电顺序 二个配电室,一号配电室有201进线 211主变柜 212出线 222出线 221主变 202进线 二号配电室 201进 211出 221出 202进
举报该问题
推荐答案 2016-04-06
停电顺序:从低端到高端,从低压开关柜抽屉开始-联络开关-低压总开关--高压端(变压器柜)变压器出线柜-最后到高压进线柜-最后打接地。送电顺序正好相反,从高压端一级一级向低压端送电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XBBWO7ejXvOBvejvte.html
相似回答
配电室停电
和
送电顺序
答:
如要断电,先断分路开关,最后断总闸 如要
送电,
先送总闸,再送分路开关。 这样主要是为了防止负荷运行断电时开关产生电弧而损坏开关。
对变压器停
,送电的
操作
顺序有
什么规定
答:
\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压
配电室的
停
送电顺序
:\x0d\x0a送电时:先送电源侧再送负荷侧\x0d\x0a送电高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载\x0d\x0a停电时:先停负荷侧再停电源侧\x0d\x0a停电负载---低压出线---地压进线...
10kv双母线电源
配电室
停
送电
操作
答:
二、 事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电; 5.详细记录事故处理经过。 三、 编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故...
配电室配电柜
开关调度编号是怎么规定
的
?
答:
电力系统的发电厂和变电所中的一次设备按照规定都具有“名称和编号”如:“谏常线2552开关”,又如:“1#主变110KV侧1101开关”等。一般涉及到调度管辖范围的设备其名称编号有调度部门决定。例如:220KV设备编号用“22”或“25”开头,110KV用“11”开头,35KV用“3”开头。等等。厂用电和所用电...
变电站实习总结报告三篇
答:
输电线路遇到难以清除的障碍物时采用地下电缆。 (三)配电装置 x月x日,我们参观了校屋内配电装置与校中央空调。 我们学校的电从李万10KV左右供电线引进,经断路器,隔离开关。变压器和高压开关柜组成。下应对各板块进行分析: 配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器,母线和必要的辅助设备组建而...
配电房
管理制度
答:
2、配送电建立24小时运行值班制度,对变配电装置及高压室每4小时巡查一次,做好巡查记录;发现问题及时处理,并在值班记录及巡查记录中注明;不能解决的问题及时上报领班、部门经理。 3、配电设备由专职人员负责管理和值班
,配电
设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作。复杂的倒闸操作,必须执行操作票制度、监护制度...
220/110/10kV变电站设计,220kV变电站有
2
回
进线
4回
出线
是什么意思
答:
看你的图,两台
主变,
那220kV侧就有
两个主变进线
间隔,110kV侧也是两个主变进线间隔,35kV侧同理;220kV侧有四个出线间隔,110kV和35kV侧就看你的图纸数吧。一般情况下,大部分变压器都是降压变压器,电源是从高电压等级送入主变,然后从主变中低压侧经过母线,送到各回出线。
配电房
压变柜 起什么作用
答:
1、压变柜:即电压互感器,电压互感器时隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。把高电压按比例关系变换成100V或100/3V标准二次电压,供计量、仪表装置和继电保护使用。同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离,保证设备和人身安全的作用。2、
配电房
:简单来说...
怎么实现电力系统故障检测?
视频时间 2:20
大家正在搜
莆田科三一号线顺序
线路停电的顺序
按时间顺序嫦娥一号
按时间先后顺序嫦娥一号
一号红人推到顺序
先后顺序嫦娥一号
一号红人有没有续
侠盗一号的顺序
神舟十一号先后顺序
相关问题
室内设计人体工程学家电尺寸
想请教 河海大学常州校区 机电工程学院 ,这里面有哪些专业?...
政治:请用经济学原理说明政府为什么要推进“家电下乡”工程
电子信息工程技术,大专生学出来能干啥? 学的人很少,或者说根...
杭州九阳小家电有限公司电子工程师待遇和以后发展怎么样,能学到...
本科毕业211大学的做家电检测认证怎么样?就是第三方出口认证...
顺德职业技术学院电子信息工程主学什么?
单位招聘要求电专业学历,我毕业于沈阳工程学院机械设计制造及其...