pe管道怎么焊接?

如题所述

1、吸热时的温度

PE80 国标210度/正负10度。英标233度/正负3度;PE100国标225度/正负10度。

2、焊接时间:

SDR11国标 管径÷11×10=焊接时间,SDR17.6国标 管径÷17.6×10=焊接时间。

3、冷却时间

90-315SDR11依次为:11、14、19、23、28、35分钟。英标有另外的计算公式,算出的时间和国标有较大的出入,特别是冷却时间。

压力:国标是拖动压吸热,英标是带压吸热,拖动压+熔接压=对接压力。拖动压:就是机器运行时刚好能拖动管材的压力。熔接压:国标给定的压力÷焊机油缸截面积=熔接压。

扩展资料

pe管连接一般规定

1、管道连接前,应对管材和管件及附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,符合要求方可使用。主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的一致性等。

2、 应根据不同的接口形式采用相应的专用加热工具,不得使用明火加热管材和管件。

3、采用熔接方式相连的管道,宜使用同种牌号材质的管材和管件,对于性能相似的必须先经过试验,合格后方可进行。

4、管材和管件应在施工现场放置一定的时间后再连接,以使管材和管件温度一致

5、在寒冷气候(--5度以下)和大风环境条件下进行连接时,应采取保护措施或调整连接工艺。

6、管道连接时管端应洁净,每次收工时管口应临时封堵,防止杂物进入管内。

7、管道连接后应进行外观检查,不合格者马上返工。

参考资料来源:百度百科-自动焊接设备

参考资料来源:百度百科-PE管连接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考