内架支撑搭设规范如下:

1、立柱:支撑模板的立柱材料符合方案要求;立柱基础必须坚固,满足立柱承载力要求;立柱底部应铺设木垫导块,钢管立柱应采用底座构件。

立柱底部间距必须按安全施工技术方案(计算书)要求搭设,支架立杆应竖直设置2m高度的垂直允许偏差为15mm;上下立柱接头应牢固可靠,接头宜采用空心套接驳扣或臂扣锁紧。接头在水平位置宜错开不少于50cm。

2、水平拉杆与剪刀撑:立柱在4.5m以上部位每增高1.5m相应增加一道水平拉杆,水平拉杆与立杆有可靠连接;剪刀撑与楼地面一般成45度角,有楼地面一直驳到顶部,与立杆连接牢固。

支撑主梁的立柱必须按方案(设计书)中确定和加密间距搭设,并在立柱的两侧边设置剪刀撑,当结构跨度大于或等于10m时,剪刀撑设置间距不得超过5m。

模板施工中应注意易发生的质量问题

1、柱模板容易产生的问题:截面尺寸不准,柱位置位移,柱弯曲。采取办法是:支模前按图弹出位置线,四周用木条顶死(留出板厚度)可保证底部位置准确,根据柱的截面尺寸配制的模板四周背好方木,四边吊正,加箍锁死,再四周拉好支撑。

2、梁板模板容易产生的问题:梁梆不平直,梁底不平,梁口不顺直,防止办法有:梁板模板支撑,龙骨的间距应通过计算后,确保其强度、刚度、底模水平杆应按设计和规范要求起拱,拉通线锁梁口,防止口上变形。