2-618是铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下,在YJV-4*15中套用2-618应该乘多少的系数为好

套用定额相同,只是VV4*240+1*120电缆敷设定额子目单价需要2113*1.3(因为定额是按照铝芯电缆考虑的),电缆头子目单价应*1.2*1.2(第一个是铝变铜,第二个是3芯变5芯),当然主材费是不同的。

通信电缆设备应安装在项目的C.13.1.2敷设电缆中。

电源线安装配额考虑在三核(包括三芯连接),5芯电源线设置为1.3,6芯电源线乘以1.6倍,每个核心的增量增加了30%。这种类型的推动。单芯电力电缆由相同截面的电缆额定值乘以0.67。

铺设400mm2以上800mm2的单芯电力电缆,配置400mm2电力电缆。 240mm2以上电缆头的接线端子是一个异形端子,需要单独加工,并应根据实际加工价格计算(或调整固定价格)。

3核和3 + 1核心配额都用于一个子组件。如果没有调整,只需要调整4 + 1芯或3 + 2芯电缆或上述电缆,即5芯电缆敷设。配额乘以系数。


扩展资料:

型号

通讯电缆型号说明:市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAC:铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA53:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆

HYAT53:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA22:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYA23:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT22:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYAT23:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

参考资料:百度百科-通讯电缆

参考资料:百度百科-配额

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-01
套用定额相同,只是VV4*240+1*120电缆敷设定额子目单价需要*1.3(因为定额是按照铝芯电缆考虑的),电缆头子目单价应*1.2*1.2(第一个是铝变铜,第二个是3芯变5芯),当然主材费是不同的这你是知道的

定额说明
电力电缆头项目均是按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头项目人工、材料、机械乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。五芯电缆头制安按同截面三芯电缆头制安项目乘以系数1.2。

电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯项目人工、材料、机械增加30%,依此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。截面800mm2以上的单芯电力电缆敷设按400 mm2电力电缆项目人工、材料、机械乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整价格)。本回答被提问者和网友采纳