PT100的热电阻距离电柜上的温控仪表有四十米远,

PT100的热电阻放在粮仓内,请问PT100的热电阻用什么线到温控仪表?用一般的RVV和RVVP屏蔽线可以吗?PT100的热电阻用的电线可以不可以跟电机动力线敷设在一个线槽内?对温度要求有点高,因为是粮仓,并且在广东,湿度也有点高,如果温度高粮仓内的米可能会变质,发霉。有人说用PT100传感器专用线,他也没告诉具体是什么型号线,只说要买他的。可以不可以用传感器专用线的一端接在PT100上,一端接在仪表上。有的厂家说不能用传感器专用线跟PT100的三根线直接接在一起,说中间不能有接头,说要定制温度传感器专用线,传感器跟线定制在一起,传感器离表有多远,线就多长,然后线接在仪表上。请问传感器专用线的型号名称是什么?连接线中间可以有接头吗?传感器线可以跟动力线敷设在一个线槽吗?

用RVVP 4x1.0 屏蔽线即可。尽量不要与动力线一起敷设,避免干扰。追问

用的三线制的温度传感器PT100,用RVVP3*0.5可以吧?不知道用RVVP3*0.5可以直接接在温度传感器的三根出线上吗?有人说对精度有影响,热电阻距离电柜上的温控仪表有四十米远,距离也有点远,不知道用RVVP3*0.5可以吗?还是用温度传感器专用线?
粮仓内用温度传感器PT100可以吗?还是要铠装的铂热电阻PT100?

追答

40米的距离,建议用RVVP3*1.0的。
粮仓内用温度传感器,是测空气温度的吧,用普通PT100就可以了,没有必要用铠装的。

追问

是测稻谷(大米)温度用的,仓内有灰尘,测量稻谷的温度,如果温度高了,稻谷有可能变质,如果用热电阻带温度变送器的可以不可以,对线就没有要求了,在接到温控仪上。

追答

主要是看你温控仪的温度信号接口,如果是4~20mA接口,那就用热电阻带温度变送器的。如果是PT100接口,就不用带温度变送器的。

追问

PT100和4~20mA接口都有,怕距离远了,热电阻距离控制柜上温控仪表40远,如果用热电阻PT100(三线制)40米远的话,电线也有电阻,怕传输到温控仪的信号有影响,不能知道这么远可以用热电阻PT100吗?还是用一体化热电阻温度变送器比较好?

追答

可以用热电阻PT100,我用1.0的电缆,100多米也没有问题。
三线制PT100,其中有一条线就是补偿电阻的,具体你可以看看PT100的原理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-17
可以的,是三根线的吗,如果是三根线没有问题,如果是2跟线就会对线路产生影响,但是影响不大的,如果没要求精度要达到多高都没问题。追问

对温度控制要求有点高

第2个回答  2019-05-18
pt100热电阻根据环境温度不同输出不同的电阻值。要输入计算机处理,一般需要经过
电桥
放大电路
a/d转换等信号处理过程,将温度值转换成电压信号,通过a/d采样。希望能帮到你!