电抗器的安装方法是什么?

如题所述

 电抗器安装方法:

一、电抗器的安装要点:

线路电抗器的额定电流较小,通常都作垂直布置。各电抗器之间及电抗器与地之间用支柱绝缘子。中间一相电抗器的绕线方向与上下两边的绕线方向相反,这样在上中或中下两相短路时,电抗器间的作用力为吸引力,不易使支柱绝缘子断裂。

 

二、电抗器的运行维护项目:

电抗器在长长运行中的检查项目:

a.接头应接触良好无发热

b.周围应整洁无杂物;

c.支柱绝缘子应清洁并安装牢固,水泥支柱无破碎;

d.垂直布置的电抗器应无倾斜;

e.电抗器绕组应无变形;

f.无放电声及脚臭味。

三、电抗器故障应处理方法:

充油式电抗器与变压器的故障极为相似,大型电抗器跳闸后应检查温度、油面、外壳有无故障痕迹,压力释放阀及各种保护是否动作,在未查明原因并消除前,不得将电抗器投入运行。电抗器运行时振动较大,因此会出现固定环铝条断裂,散热片裂纹、连接螺栓脱落等情况,需要进行停电检修。

 

用于限制短路电流、串联在线路上的10KV电抗器,一旦发生故障,智能转移负荷或将设备撤出运行检修。

有些500KV线路电抗器没有安装断路器,故障时靠远方跳闸装置启动线路对侧跳闸来切断电源。当采用这种接线方式的并联电抗器保护动作跳闸时,运行人员应检查电抗器的电源是否断开,如果发现电源未切断,应汇报调度切断对侧电源。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-05

1、电抗器安装前必须仔细阅读产品说明书,充分了解产品的性能结构、外形尺寸、重量及安装方法等。

2、安装前应检查电抗器的型号规格及制造厂家,对照产品设计图纸确认是否一致。与认证产品要求一致的才可以进行安装。

3、按照安装尺寸要求,无模数化安装孔的安装支架(梁)应先在安装支架(梁)上确定安装孔位置,进行打孔。有安装孔的直接安装。安装螺丝应紧固,不得有松动。电抗器的安 装应平稳。电抗器安装的倾斜度不得大于5o 。电抗器安装后应有良好的接地。

4、电抗器安装不得挂装,应水平座装。

5、电抗器应严格按照产品图纸进行接线,防止接线错误。固定导线的螺母应拧紧无松动。

6、电抗器本身没有警示标识的,在安装后还应进行警示标识,防止意外事故的发生

线路电抗器的额定电流较小,通常都作垂直布置。各电抗器之间及电抗器与地之间用支柱绝缘子。中间一相电抗器的绕线方向与上下两边的绕线方向相反,这样在上中或中下两相短路时,电抗器间的作用力为吸引力,不易使支柱绝缘子断裂。

本回答被网友采纳
相似回答