施工现场消防用水量如何计算
?
答:
施工现场一次灭火用水量
一次灭火用水量应等于同时使用的水枪数量和每支水枪平均用水量的乘积
。一般城市消防队(或现场内义务消防队)第一出动力量到达火场时,常出两支(19mm)水枪扑救初起(期)火灾。每支水枪的平均出水量为5L/s。所以,施工现场内消防用水量的起点流量不应立小于10L/s。施工现场一次...
消防用水量计算
公式
答:
2、根据容积计算消防用水量
确定消防水池的容积:消防水池的容积应按照火灾延续时间内需要消防用水的总量计算。确定消防水池的补水量:消防水池的补水量应按照火灾延续时间内需要补充的消防用水量计算。3、根据消火栓数量计算消防用水量 确定消火栓数量:消火栓的数量应按照建筑物高度和建筑物性质等因素确定。确...
消防用水量怎么计算
?
答:
城市、居住区室外消防用水量,应按
同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定.N人数(万人) 同一时间内火灾次数 (次)一次灭火用水量L/SN≤1
.01101.0<N≤2.51152.5<N≤52255<N≤1023510.0<N≤20245.通常按火灾持续时间0.5小时计算.建筑设计防火规范 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—...
施工现场
临时
消防用水量
答:
1 给水管网宜布置成环状。2 临时室外消防给水干管的管径,
应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DNl00
。3 室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置,与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m。4 消火栓...
建筑
消防用水量如何计算
?
答:
消防
给水一起火灾灭火
用水量应
按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和
计算
,两栋或两座及以上建筑合用时,应取其最大者,并应按下列公式计算。V=V1+V2 式中 V——建筑消防给水一起火灾灭火用水总量(m3);V1——室外消防给水一起火灾灭火用水量(m3);V2——室内消防给水一起火灾灭火用...
消防用水量
是多少?
答:
施工用水量
q1:以高峰期为最大日施工用水量,
计算
公式为:q1=K1∑Q1N1K2/8×3600。式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15。K2用水不均衡系数,取1.5。Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m³计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m³砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水...
施工现场
临时
消防用水量应如何计算
?
答:
如果
施工现场
在市政消火栓150米的服务范围内,并且市政消火栓的数量能够满足室外消防用水的需求,那么可以不设置临时室外消防给水系统。临时用房的临时室外
消防用水量应
符合表5.3.5的规定。对于建筑面积之和不超过5000平方米的临时用房,消火栓用水量为36立方米;而对于建筑面积之和超过5000平方米的情况,...
临时设施的
消防用水
用量
如何
确定呢?
答:
临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,消火栓
用水量
为:10×3600÷1000=36(m3);当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3);临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外
消防
给水系统。当
施工现场
处于市政消火栓150m保护范围内,且...
施工现场
临时
消防用水
规范
答:
1、
施工现场
临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其
消防用水量应
按不小于10L/s
计算
,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。2、 施工现场临时室外消防给水系统应符合...