电气线路引起火灾的原因主要有哪些

如题所述

电气线路引起火灾的原因主要有:短路;断路;过负荷;接触不良;漏电。

企业和各行各业使用的电气设备,由于超负荷运行、短路、接触不良,以及自然界中的雷击、静电火花等,都能使可燃气体、可燃物质燃烧,在使用中必须做到安全和防护。

扩展资料:

发生火灾后,会产生浓烟,遇到浓烟时要马上停下来,千万不要试图从烟火里出来,在浓烟中采取低姿势爬行。

火灾中产生的浓烟由于热空气上升的作用,大量的浓烟将漂浮在上层,因此在火灾中离地面30公分以下的地方还应该有空气,因此浓烟中尽量采取低姿势爬行,头部尽量贴近地面。

参考资料来源:百度百科-火灾

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-20

原因有:漏电、短路、接触电阻过大、负荷过大。

1、漏电火灾

如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。

2、短路火灾

电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与零线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路。

电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与零线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。

3、过负荷火灾

当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。

当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。

4、接触电阻过大火灾

在有较大电流通过的电气线路上,如果在某处出现接触电阻过大这种现象时,就会在接触电阻过大的局部范围内产生极大的热量,使金属变色甚至熔化,引起导线的绝缘层发生燃烧,并引燃烧附近的可燃物或导线上积落的粉尘、纤维等,从而造成火灾。

扩展资料:

防止短路起火的措施主要有以下几点:

1、避免短路发生,使绝缘层完整无损。比如,导线必须用配管,不能裸露,不能直接抹在墙内,导线应带护套、槽、索等敷设;埋地电缆应注意弯曲半径足够大,以防电缆在抽拉的过程中损坏绝缘层。

2、保持绝缘水平。导线要避免过载、过电压、高温腐蚀以及被泡在水里等。随着物质生活水平的提高,家用电器的不断增多,线路负载也越来越大。

用户在未经设计部门许可的情况下,不应随意增大线路负载,特别是一些老建筑物,导线截面积都较小,如果一定要增加负载的话,也一定要另外敷设电源;对于新的建筑物,建议设计部门根据线路负载不断增大的趋势,在导线截面积的选择上留有一定余地,以保证线路绝缘的正常水平。

3、在敷设导线时,应采用阻燃配管,防火电缆、防火线槽等。

4、若已经发生短路,则应迅速切断电路,限制火势沿线路蔓延,防止线路互串。应注意在未切断电源时,不能泼水以免造成一些不应有的损失及人员伤亡等。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-08-16

电气线路发生火灾,主要是由于线路的短路、过载或接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,从而造成火灾。

一、短路 :电气线路中的导线由于各种原因造成相线与相线,相线与零线(地线)的连接,在回路中引起电流的瞬间骤然增大的现象叫短路。根据欧姆定律,短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大。因此, 线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量,这个热量不仅能使绝缘层燃烧,而且能使金属熔化,引起邻近的易燃、可燃物质燃烧,从而造成火灾。  

(二)短路的形式  

相线之间相接叫相间短路;相线与零线(地线)相接叫直接接地短路;相线与接地导体相接叫间接接地短路。  

(三)电气线路发生短路的主要原因有:  

1.使用绝缘电线、电缆时,没有按具体环境选用,使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用,失去了绝缘能力。  

2.线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。  

3.电源过电压,使电线绝缘被击穿。  

4.安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。  

5.裸电线安装太低,金属物不慎碰在电线上;线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。  

6.架空线路电线间距太小,档距过大,电线松弛,有可能发生两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太近,使电线与建筑物或树木接触。  

7.电线机械强度不够,导致电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。

8.不按规定要求私拉乱接,管理不善,维护不当造成短路。  9.高压架空线路的绝缘子耐压程度过低,引起线路的对地短路。  

(四)防止短路的措施  

1.按照环境特点安装导线,应考虑潮湿、化学腐蚀、高温场所和额定电压的要求。  

2.导线与导线、墙壁、顶棚、金属构件之间,以及固定导线的绝缘子、瓷瓶之间,应有一定的距离。  

3.距地面2m以及穿过楼板和墙壁的导线,均应有保护绝缘的措施,以防损伤。  4.绝缘导线切忌用 铁丝捆扎和铁钉搭挂。  5.定期对绝缘电阻进行测定。  6.安装线路应为持证电工安装。  7.安装相应的保险器或自动开关。  

二、过载(超负荷) 

(一)定义:电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值,就叫导线过载。电线过载,一般在不考虑电压降的情况下,以温升为标准。  

一般导线的最高允许工作温度为65度。当过载时,导线的温度超过这个温度值, 会使绝缘加速老化,甚至损坏,引起短路火灾事故。  

(二)发生过载的主要原因有:  

1.导线截面积选择不当,实际负载超过了导线的安全载流量。  

2.在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。  

(三)防止过载的措施  1.合理选用导线截面。  

2.切忌乱拉电线和过多的接入负载。  

3.定期检查线路负载与设备增减情况。 

4.安装相应的保险或自动开关。 

三、接触电阻过大  

(一)定义:导体连接时,在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好,则接触电阻小;连接不牢或其他原因,使接头接触不良,则会导致局部接触电阻过大,产生高温,使金属变色甚至熔化,引起绝缘材料中可燃物燃烧。 

(二)发生接触电阻过大的主要原因有:  

    安装质量差,造成导线与导线、导线与电气设备连接点连接不牢。  

    导线的连接处沾有杂质,如氧化层、泥土、油污等。

    连接点由于长期震动或冷热变化,使接头松动。  

    4.铜铝混接时,由于接头处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。  

    (三)防止接触电阻过大的措施:  

    应尽量减少不必要的接头,对于必不可少的接头,必须紧密结合,牢固可靠。  

    铜芯导线采用绞接时,应尽量再进行锡焊处理,一般应采用焊接和压接。  

    铜铝相接应采用铜铝接头,并用压接法连接。  

    经常进行检查测试,发现问题,及时处理。  为了防止或减少配电线路事故的发生,必须按照电气安全技术规程进行设计,安装使用时要严格遵守岗位责任制和安全操作规程,加强维护管理,及时消除隐患,保障用电安全。 