交流电源的接大地线可以和直流的负极相接吗?这样会有什么问题

没有人为的把交流零线和地线接在一起,是这样的,我用一个12V开关电源, 输出12V直流, 输入220V交流不是有三个接线端么L, N, 大地, 这个大地接在设备外壳上, 我用三孔插头插到三孔插座上, 这样零线和地线共线吧?

又由于我要用12V直流电嘛, 引接到7805, 我要把7805固定在设备外壳上散热,所以直流负极就和220V的那个大地连通了(不是零线), 这样会出问题不?

我还想问一问: 我用万用表测家里的三孔插座, 它的火线与大地(非零线)为什么有100多伏的交流电压啊, 零线与大地也是几十伏, 按理说它们不应该有电压,没有电意义, 开关电源也是, 如果地线不接, 测量它地端与插孔的大地也有100多伏呢, 能解释下吗, 我不太懂强电.

没问题,
开关电源不接地外壳会产生感应电,所以用表量会有100多付。
零线因为线径、线路长度的原因对地有几十伏电压也是常见的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-24
你家里的电路铺设没有线路地线!你接的地也就成了虚地!虚地与零线间有感应电压并不奇怪!
第2个回答  2010-02-24
不会有问题
因为你接有负载,部分负载可能接地。