变压器的负载率是多少?

如题所述

  变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压转换成低电压供应给负荷使用。而变压器的负载率也是评价其性能和实际作用的一个重要指标。那么,变压器负载率怎么算呢?
  首先,我们需要明确变压器负载率的定义,即在变压器额定容量下,所实际承受的负荷与额定容量之比。具体计算公式是:负载率=(实际负荷/额定容量)*100%。例如,一个额定容量为1000千伏安的变压器,实际承载800千伏安的负荷,则其负载率为80%。
  其次,影响变压器负载率的因素有很多,如变压器的类型、耐热等级、冷却方式、绕组数等。在实际运行中,要保证变压器的负载率在正常范围内,一定要根据变压器的实际情况进行合理的设计和运行。
  最后,变压器负载率的过高或过低都会对变压器的正常工作造成影响。过高的负载率容易导致变压器过热、失效,过低的负载率则容易造成能源浪费。因此,在变压器的运行和维护中,必须密切关注变压器的负载率,及时进行调整和处理。
  综上所述,合理计算变压器的负载率是保证其正常运行和延长寿命的重要措施。严格遵守相关规定,科学运用变压器技术,才能更好地发挥其在电力系统中的作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-20

变压器负载率等于平均电流除以额定电流。 

平均电流:三相电流之和除以3;

额定电流:容量除以电压再除以根号3;


对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。


变压器容量选择

变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量;

对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量;

一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右;

对于供电照明、产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量;

对于用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强的情况,可采用调容量变压器。

在负荷变化较大时,采用母子变或变压器并列运行的供电方式。根据电能损耗最低的原则,投入不同数量或容量的变压器。

排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。


选用合适变压器的10个要点:

(1)应根据负荷的大小、负荷级别进行选择,保证满足全部用电设备计算负荷的需要。

(2)变电所具有 2 台以上变压器时,应考虑其中有 1 台发生故障时,其余变压器应能满足一、二级负荷的全部需要。

(3)变压器的容量规格应尽量少,以减少备用台数。

(4)变压器的经常负荷控制在变压器额定容量的【70%】为宜,以提高其运行效率。

(5)具有一级负荷的场所,附近又无备用电源联络线可接或季节性负荷较大时,宜设两台变压器。

(6)当电源进线电压为35~110kV,出线电压同时具有6kV和10kV时,可考虑采用三绕组变压器。

(7)变压器的容量受低压侧柜体施工难度和散热限制,一般不大于2500kVA,只有技术经济比较合理时,才装设大于2500kVA的变压器。

(8)是否装设变压器,应视其负荷的大小和邻近变电所的距离而定。当负荷超过320kVA时,任何距离都应装设变压器。

(9)以下情况宜选用 Dyn11 变压器:

① 三相不平衡负荷超过变压器每相额定功率15%以上的;

② 需要提高单相短路电流值,确保单相保护动作灵敏度尽可能高的;

③ 需要限制三次谐波含量的。

(10)以下情况应设专用变压器:

① 当采用动力照明共用变压器会严重影响照明质量及灯泡寿命时,宜设照明变压器;

② 当季节性负荷较大时,如空调负荷可设空调专用变压器;

③ 出于功能需要的设备,如容量较大的 X 光机等,宜设专用变压器。

本回答被网友采纳