PE给水管的工作压力等级划分

如题所述


PE给水管的压力等级揭秘与试验要求详解


PE给水管的压力等级,如同一套精密的天平,确保着供水系统的稳定运行。我们共分为五个等级,每个等级都是为了满足不同应用场景的特定需求:



    基础等级:PE给水管的0.6Mpa(6公斤压力)至1.6Mpa(16公斤压力),其中PE63、PE80和PE100的区分,源于树脂的MRS值——PE63对应6.3MPa,PE80提升到8.0MPa,而PE100则达到10.0MPa。尽管PE63在某些情况下不建议用于地下埋设,但PE80和PE100因其更高的强度,常被选用为给水管道的优选。

然而,仅仅知道压力等级还不够,PE给水管的试验标准同样至关重要。以下是一些严格的试验要求:



    压力测试规定:冷水管试验需达到设计工作压力的1.5倍,最低1.0Mpa,持续1小时。而热水管的压力测试则为设计压力的2.0倍,最低1.5Mpa,同样保持1小时。
    试验步骤详解:

      接口完成24小时后进行水压试验,最长500米的管道应分段测试。
      确保管道稳固,接头外露,除阀门外,不得连接卫生器具和配水件。
      使用手压泵缓慢升压,严密检查水密性,升压至试验压力并稳压1小时,渗漏不超过0.06Mpa。
      在1.15倍设计压力下稳压2小时,降压不超过0.03Mpa,无渗漏为合格。


    特殊环境应用:直埋管道在土建施工前必须完成试压,分层或分楼层进行,确保达到标准后才能进行下一步施工。
    注意事项:试压时,避免使用金属嵌件连接部位,用耐压塑料堵头封堵,安装时轻拿轻放,以免损坏配件。在严密性试验时,确保所有用水设备均安装到位,以验证整个系统的完整性。

PE给水管的压力等级和试验标准,就像建筑的基石,确保每一滴水都能安全、有效地流经每一处管道,为我们的生活提供稳定可靠的水源。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答