表示压缩机排气感温头故障。
可能出现的原因有以下:
1、排气温度传感器故障。
2、系统缺氟(冬季制热需要1.6--2.1MPa的压力,如果制冷剂不足会导致压缩机工作加剧,管温过热、从而显示E4)。
3、系统脏堵或者散热不好,建议清洗内机过滤网和外机冷凝器。切断电源,打开室内机面板,抽出滤光板。将适量清水均匀喷洒在惠而浦空调翅片上,将惠而浦空调泡沫清洁剂充分摇匀,插上小管,将小管对准蒸发器翅片(距离20mm),从上到下均匀喷射,特别脏的翅片可重复喷射。如还是不行就请专业人员维修更换感温器。
空调需加氟的状况:
1、使用超过5年以上的;
2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);
3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;
4、夏天外机风扇排风不热的;
5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;
6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;
7、夏季高压管(细管)结霜的;
8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);
9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;
10、空调有泄漏点的;
11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。