高压开关柜柜门打开状态能否断开接地刀?

高压开关柜柜门打开状态能否断开接地刀?
五防连锁要求:防止误入带电间隔。那么如果柜门打开状态能够断开地刀的话,断路器就也能够合上,这时柜门在打开状态,不就能够误入带电间隔了吗?
个人理解不知道对不对?

你的理解好像是对的,你们那儿没有懂这个的吗?
要不咨询产销有员好了!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-26
高压开关柜柜门打开状态能否断开接地刀?
在试验或检修的时候能断开接地刀
五防连锁要求是没错的,它那个要求是指在工作状态时起到的连锁作用,高压柜在工作的时候地刀跟门是有连锁的,KYN28你不挂下门和后门的时候只有专业的人知道怎么正常的断开接地刀,其它的柜子都是这样的。
楼上说的: 在接地刀闸为断开时断路器适合不上的。
那你的意思就是地刀在合闸的位置断路器才能合上吗?
那谁还敢送电啊,送一个就响个
正常的送电程序是:检查好柜内元件的连接及有无杂物,测试绝缘电阻,关好柜门,分接地刀闸,合隔离刀闸(将断路器手车摇进至工作位),合断路器
停电反之操作
第2个回答  2010-01-26
我的理解是: 五防柜的操作是有严格的顺序要求,必须按步就班的操作。
否则就是去了联防的意义。
你要开柜门 必须停电 确认停电 和接地刀闸 开柜门 维修
保养
在接地刀闸为断开时断路器适合不上的。
供参考!
第3个回答  2010-01-29
目前,国内设计的标准联锁没有此项功能,但可以设计成不关后门不能分接地开关,咨询电话010-60595394-6068.