三菱PLC步进指令怎样分别设急停

现在有S1、S2、S3这几个步进程序,分别设三个急停按钮,按按钮一S1停,按按钮二S2停,按按钮三S3停,就是按哪一个都不会停几他两个,松开按钮继续工作。
如果ZRST松开是不是一定要按启动的

将急停的按钮的程序放在最前面就行,然后在步进程序中用辅助继电器M代替输出Y,[步进程序分二部分,前面用一般程序,后面用步进程序].然后在一般程序中用M来控制Y,然后在M和Y之间放急停按钮.还有在步进中必须用SET指令对M进行动作,不然只是动一下就停了。

急停的意思是保持这个状态不动,如果是在工厂里的设备,已经发生故障了,机器还要强制性的将它回到原点这是不符合安全的,所以这里的急停是保持当前动作,发出报警,只要将M8043(步进中止)置1即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-18
每个步后面接通一个辅助继电器,再由辅助继电串联一个急停的常闭去驱动输出
第2个回答  2013-09-18
你只要将急停的按钮的程序放在最前面就行,然后你在步进程序中用辅助继电器M代替输出Y,[步进程序分二部分,前面用一般程序,后面用步进程序].然后在一般程序中用M来控制Y,然后在M和Y之间放急停按钮.还有你在步进中必须用SET指令对M进行动作,不然只是动一下就停了
第3个回答  2013-09-18
呵呵,简单啊,你把那些S所涉及的输出点断掉就可以了啊。其他的中间过程不管,只断开输出线圈。我想你应该知道这么写程序了吧本回答被提问者采纳