机房精密空调功率选择

机房大小60㎡,机柜20个,750-1200W服务器50台,500-1000W网络设备20台。UPS10KVA 20KVA各一套,想购买一台机房精密空调。应该选择制冷量多大的精密空调。如何计算?有哪些品牌可以选择,大概价格区间是多少?感谢各位!
原来的机房不是按照标准化机房建的,静电地板只有15cm高,所以只能采用上送风的空调,原来机房有普通的1台5P和一台3P的格力空调所以考虑上一台20KW-30KW的精密空调,不知道够用不够用。整体预算只有25W左右(其中还涉及到机房改造)估计在精密空调采购上只有22W左右!

楼主,您好!根据你提供的数据可以算出你机房的所有设备最大功率是1200*50+1000*20=80KW,机房的操人数按1能来计算,IT机房热负荷估算如图所示

机房空调的选型:

1、根据以上计算信息,推荐使用2台双系统的制冷量为50KW的精密空调。

2、空调品牌建议需用:艾默生、施耐德、斯图兹(国产建议最好不要考虑)

3、空调的预算35-40W左右。

望上诉回答对楼主有所帮助,谢谢!如还有疑问442327025

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-18

第2个回答  2014-11-09
大家的答案基本可以通过,但关键是选择精密空调,施耐德空调节能低耗,故障率极低,合力致胜一直以高品质产品和服务,为其分忧解难,可关注本号码!
第3个回答  2013-12-29
根据机房设备发热量计算~