第1个回答 2019-08-01
(1)系统及机组高压部份混合气体较多
排除方法:
停止压缩机运转,
开启冷却水泵进行循环,
将放空阀开至
1/5~1/6
圈
,随时查看压力表读数(保证压力表准确性,
参照热力性质表对应的压力和温度)放空时间视排放后压力接近值为止。
(2)冷凝器换热管结水垢及杂物
排除方法:
拆开冷凝器两侧盖
①
用高压水枪冲洗。
②
请专业清洗公司处理。
③
利用布条往返带擦。
(3)冷凝器积液过多、积油过多
排除方法:
①
过多的充填制冷剂,
排放或排放到另一容器内。
②
检查出液阀和平衡阀是否全部开启(必要检查阀头是否脱落)。
③
将多余积油排出。
(4)冷凝器进出水管导程垫损坏造成冷却水短路循环
排除方法:
拆盖、除净导程部位锈蚀,
更换胶垫。
(5)冷却水进水温度超过设计要求
排除方法:
清理冷却水塔污物,尤其是分水器及填料均布和进水口是否有异物堵
塞。
(6)冷却水流量不足
排除方法:(
冷凝器进出水温差超过要求
)
水泵内机械磨损过大或异物堵塞、
水阀、止回阀、过滤网是否异常,
扬程是否符合要求,
管路走向及规格是否符合要求。