电加热 一个零三个火 有电流 就是不热 怎么回事?

如题所述

你检查接线连接点是否接触良好,各相电流及电压是否正常。一般情况下三相平衡零线电流为零。即便是严重不平衡,零线中的电流也不会高于任意一相火线的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-15
1、你说的有电流,是多大的电流?
2、你的电加热是星形接法,还是角形接法?
3、如果真有电流,每一相的电流都相同么?
4、按说有电压不一定会热(因为如果电热丝开路,虽然加有电压,但没有电流);但如果有电流,电热管是一定会热的,除非是你的测量方法有问题。追问

电预热上端是一个零三个火来货时接好了的

三级电预热 每组的电流差不多

追答

1、你说“每组的电流差不多”,还是没说电流究竟是多少;
2、用三相电的电热管,有星形接法和角形接法两种,你确定你换的新电热管和原装的电热管的接法相同么,究竟是星形接法还是角形接法;
3、根据你说的情况,电热管不是不热,而是功率达不到要求而已。
4、你应该说明你的电热管是哪种接法,额定的功率是多少,实际的每相电流是多少,供电的电压是多少。

第2个回答  2019-11-15
你问的这个问题是此电加热阻丝是角形接法,你把它接成了星形接法,电压少了1.732,所以有电流却不热了追问

电预热上端是一个零三个火来货时接好了的

电预热是三级电预热 每组电流差不多

追答

电流平衡说明阻丝无问题,详细看说明书图,确定星,角接,如不能工作,接法又是星形的建议把它接成三角形试试

第3个回答  2019-11-15
电加热器是否正常决定串入此加热器电路里的运行电流值的大小是否合格?数值大小与功率大小正比,与好坏挂勾!!
第4个回答  2019-11-15
应该是不导电。是不是电路接反了。要么就是保险烧了。