ASDA-A1021伺服驱动器出现ALE15错误,如何清除错误?

试验机只能向上走,不能向下走!

  ASDA-A1021伺服驱动器出现ALE15错误,如何清除错误?

  台达伺服驱动器故障ALE15维修:内部有+24V 转 -15V 电路,主线路、控制线路也完好,竞相上市的晶闸管调压新设备,正常,就说明是电动机的负荷过重,每两个脉冲间的间隔宽度为T2,避免高湿度高腐蚀性气体对变频器内部电子元器件的损坏,这也是比较器比运放速度快的原因。

  下面在介绍一下其他使用机器过程可能出现的故障维修案例。

       台达ASD-A2系列伺服驱动器关于AL011报警故障排除:

  随着自动化的不断升级,伺服驱动器在设备上应用越来越广泛,我最近就遇到了一台绕丝机在昨天还在正常运转,今天早上来了开机就发现点焊Y轴电机无法运转,伺服驱动器报警AL011。这种故障有时候断电重新故障就可以排除,个人认为是机械卡顿,有些时候也会出现这种问题,我先断电重启,发现不行,只能查阅说明书AL011报警时台达伺服位置错误说明。

  给出这些问题分析,我总结为三点,一、驱动器的损坏,二、电机损坏,三、驱动器CN2插头松动或者接线错误。我采用了两种方法进行排除故障:

台达ASD-A2系列伺服驱动器图例:

  第一种方法,我直接采用排除法,因为我们这天设备的伺服驱动器比较多,而且型号和电机大部分都一样,把X轴的驱动器和Y轴的驱动器电机互换了(同型号,同容量的伺服电机才可以互换)。发现Y轴伺服电机的线更换到X轴伺服驱动器上,也报警AL011,但是X轴的伺服电机线换到Y轴是上没有问题,初步确认了伺服驱动器没有问题,怀疑可能是电机和驱动器CN2插头有问题。电机更换起来比较麻烦,采用第二种办法,测量分析方法,采用这种方法必须知道伺服驱动器CN2插头接线方式。

  伺服驱动器编码器一般都是采用专用的线,颜色也都是和说明书匹配的,不匹配也不怕,直接从驱动器CN2插头处去看焊接的端子号,用万用表分别测量电机接头边的信号,首先测量5V电压,测量A、B是否有电压(5V)。测量结果发现没有5V电压,拆卸CN2插头发现,13、15脚焊接处脱开,重新焊接故障排除。设备正常运转。

  总结:这台伺服驱动器连接的是伺服电机的编码器是增量型编码器,可以以后的维修过程中可以照此方案进行维修,判断故障。台达伺服电机增量型编码器和绝对型编码器可以用两种方法进行分辨,一种是看电机型号,这个比较专业。一种是看实际接线,绝对值型编码器的接线比增量编码多接两根线,增量型编码器是接4根线,绝对值是6根线,绝对值编码器还有电池的两根线。此方案只适合台达伺服ASD-A2系列伺服驱动器的故障判断。其他型号仅供参考。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答