三菱fX1n-40MR接线短路,这样接有什么问题吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-13
按你这个接法,前提是plc型号为FX1N-40MR-001,如不是这个型号,按你的接法plc就已经被过电压烧毁了。按你现在图片上标注的端子排来看应该不可以直接使用220V交流电,应该是直流12电源。图2 接法就是对的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzXvXtjjO7BejWzBOWj.html
其他回答
第1个回答 2018-03-31
你确定输出是继电器的 就可以接220v
第2个回答 2018-03-31
我的蜜蜂在聊天com
追答
硬件软件同步
相似回答
三菱Fx1n-40MR
plc RUN灯不亮
答:
+24V和com接起来要
短路,有
异常声响那是开关电源保护发出的吱吱叫声。
PLC无电源
三菱FX1N-40MR
-001没有电源指示。
答:
1.如果PLC所有的指示灯都不亮,CPU-E PROG-E RUN 灯都不亮的话,多半为PLC内部的FUSE breaked 拆机更换一个相同电流的就可以了。2.如果只是RUN灯不亮,就试着把开关从STOP打到RUN。3.如果X点输入用的DC24V电源取自PLC的24V电源,在RUN灯不亮,且强制X点ON但是PLC没有一个x点LED指示输入灯...
三菱PLCFX1N-40MR
的输出端如何接入24V电源?
答:
三菱
的
FX1N-40MR
是继电器输出类型的PLC 它的输出公共端是COM1,COM2,。。。COM5。如果你要控制24V的正,那么就把24V电源正端的接到输出的公共端,输出端Y接到被控器件的正端,被控器件的负端接回到24V电源的负端。如果你要控制24V的负,那么就把24V电源负端的接到输出的公共端,输出端Y接到被...
。
三菱PLC FX1N-40MR接
三线光电开关用外部DC如何接法?
答:
光电开关的正极和0V分别接外接DC的正极和0V,输出线接PLC的输入端,还要记着DC0V还要接PLC的COM端,否则没有输入。两个必须相通才能有输入,所以相通才行。
三菱plcFX1N-40mr
-001.的输出端可不可以接380V的线圈。就是接触器的线 ...
答:
不可以
,三菱
用的继电器允许的电压是250V↓。
请问
三菱FX1N-40MR
的输入端用PLC自带电源如何
接线?
答:
标了24+的端子就是。 24+ --- COM之间的电压为24V,只能提供有限的电流。两线传感器只需接到COM和PLC输入点之间,正极接X.. 。
三菱PLCFX1N-40MR
的输出端如何接入24V电源
答:
输入的com不用接电源也是可以工作的,如果点不多就用内部电源就ok了,因为是继电器输出,输出电源方向可以任意,只要将所有的com1及大于com1的端子全部端接接于24v,再将0v接到负载的另一个端子就可以了。注意输出那边的com是不能接的,它是输入电源的com ...
三菱FX1N40MR
的PLC输出检测点有2个一直亮着,导致电磁阀锁闭
答:
有二种可能,一种是你PLC程序有
问题,
另一种就是你的PLC输出点烧掉了,建议你更改一下程序,看看是不是输出点烧掉了。
三菱FX1N系列
PLC外部
接线
方法说明书
答:
三菱FX1N系列
PLC外部
接线
方法说明书:FX1N-60MR-001 继电器型、36点输入/24点输出、交流电
FX1N-40MR
-001 继电器型、24点输入/16点输出、交流电 FX1N-24MR-001 继电器型、14点输入/10点输出、交流电 FX1N-14MR-001 继电器型、8点输入/6点输出、交流电 FX1N-60MR-D 继电器型、36点输入/24点输出、...
大家正在搜
三菱fx1n接线图
三菱fx1s外部接线图
三菱fx3u48m接线图
三菱空调四线接线图解
三菱plc输出怎么接线
三菱fx3u输入输出实物接线图
三菱j4伺服接线图
三菱fx3u外部接线图
三菱伺服接线图及说明
相关问题
三菱PLC FX1N-40MR-001。com1接线不接线
请问三菱FX1N-40MR的输入端用PLC自带电源如何接线?
三菱FX1N系列PLC外部接线方法说明书
请问下三菱FX1N-40MR-001PLC的接线端子图输入和...
三菱PLCFX1N-40MR的输出端如何接入24V电源
。三菱PLC FX1N-40MR接三线光电开关用外部DC如何...
三菱FX1N-40MR输入端PLC内部有电源吗?COM是正还...
三菱fx1n-40mr-001plc接通220v电源后按下x...