大体积基础浇筑应符合下列要求:

(1)保证基础的整体性

1)大体积混凝土基础的整体性要求较高,通常情况下要求混凝土连续浇筑,一气呵成。施工工艺上应该做到分层浇筑、分层捣实,但是又必须确保上下层混凝土在初凝之前结合好,不致形成施工缝。在特殊情况下可以留有基础后浇带。即在大体积混凝土基础中预留有一条后浇的施工缝,把整块大体积混凝土分成两块或者若干块浇筑,等到所浇筑的混凝土经一段时间的养护干缩之后,再在预留的后浇带中浇筑补偿收缩混凝土,将分块的混凝土再连成一个整体。

2)基础后浇带的浇筑,需要考虑到补偿收缩混凝土的膨胀效应,当后浇带的直线长度大于50m时,混凝土需要分两次浇筑,时间间隔为5~7d。要求混凝土振捣密实,以防漏振,亦避免过振。混凝土浇筑后,在硬化之前1~2h应该抹压,以防沉降裂缝的产生。

(2)整体浇筑的方式

浇筑方案应该根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等具体的情况,选用以下三种方式:

1)全面分层:在整个基础内全面分层浇筑混凝土,需要做到第一层全面浇筑完毕以后再浇筑第二层时,第一层浇筑的混凝土还未初凝,如此逐层进行,直到浇筑好为止。此种方案施工时从短边开始,沿长边进行较适宜。必要时也可以分为两段,从中间向两端或者从在初凝之前连续施工。2)分段分层:适用于厚度不太大而面积或者长度较大的结构。混凝土从底层开始浇筑,进行一定距离后再回来浇筑第二层,这样依次向前浇筑以下各分层。

3)斜面分层:适用于结构的长度超过厚度的三倍。振捣工作应该从浇筑层的下端开始,逐渐向上移,以此保证混凝土施工质量。分层的厚度由振动器的棒长与振动力的大小决定,也需考虑混凝土的供应或大或小和可能浇筑量的多少,通常为20~30cm。

(3)混凝土在浇筑时不发生离析

混凝土自高处自由倾落高度超过2m时,应该沿串筒、溜槽、溜管等下落,从而保证混凝土不致发生离析现象。串筒布置须适应浇筑面积、浇筑速度与摊平混凝土堆的能力,但是其间距不得大于3m,布置方式为交错式或者行列式。

(4)大体积混凝土浇筑

在浇筑大体积基础混凝土时,因为凝结过程中水泥会散发出大量的水化热,因而造成内外温差较大,容易使混凝土产生裂缝。因此,必须采取措施。

(5)设备基础特殊部位浇筑质量的保证措施

浇筑设备基础时,对于一些特殊部分,需要引起注意,以确保工程质量。

1)地脚螺栓:地脚螺栓通常利用木横梁固定在模板上口,浇筑时需要注意控制混凝土的上升速度,使两边均匀上升,不可使模板上口位移,避免造成螺栓位置偏差。地脚螺栓的丝扣部分应该预先涂好黄油,用塑料布包好,以防在浇筑过程中沾上水泥浆或者碰坏。

当螺栓固定在细长的钢筋骨架上,并且要求不下沉变位,应根据具体情况进行核算,是否能承受螺栓锚板自重与浇筑混凝土的质量和冲压力。当钢筋骨架不能满足上述要求时,则应该另加钢板支承。对于锚板下混凝土要振捣密实。通常在浇筑这个部位混凝土时,板外侧混凝土应该略加高些,再细心振插使混凝土压向板底,直到板边缝周围有混凝土浆冒出为止。如果锚板面积较大,则可以在板中间钻一小孔,通过小孔观察,看到混凝土浆冒出,证明这个部位混凝土已密实,否则容易造成空隙。

2)预留栓孔:预留栓孔一般采用楔形木塞或者模壳板留孔,由于一端固定,一端悬空,在浇筑时应该特别注意保证其位置垂直正确。木塞最好涂以油脂以易于脱模。浇筑后,应该在混凝土初凝时及时将木塞取出,否则将会难以拔出,而且可能损坏预留孔附近的混凝土。

3)预埋管道:浇筑有预埋大型管道的混凝土时,常会出现蜂窝。因此,在浇筑混凝土时应该注意粗集料颗粒不宜过大,稠度应该适宜,先振捣管道的底与两侧,等有浆冒出时,再浇筑盖面混凝土。

(6)设备基础上表面与设备基座底部之间的混凝土二次浇筑

承受动力作用的设备基础的上表面和设备基座底部之间,用混凝土(或者砂浆)进行二次浇筑时,应该遵守下列规定:

1)浇筑前应该先清除地脚螺栓、设备底座部分及垫板等处的油污、浮锈等杂物,并且将基础混凝土表面冲洗干净,保持湿润。

2)浇筑混凝土(或者砂浆),应该在设备安装调整合格后进行。其强度等级应根据设计规定;当设计无规定时,可按原基础的混凝土强度等级提高一级,而且不得低于C15。混凝土的粗集料粒径可依据缝隙厚度选用5~15mm,当缝隙厚度小于40mm时,最好采用水泥砂浆。

3)二次浇筑混凝土的厚度超过20cm时,应该加配钢筋,配筋方法由设计确定。

(7)地坑浇筑混凝土

1)浇筑地坑时,可以依据地坑面积的大小、深浅及壁的不同厚度,采用一次浇筑或者地坑底板与壁分别浇筑的施工方法。对于混凝土一次浇筑时,其内模板应该做成整体式并预先架立好。当坑底板混凝土浇筑完后,紧接浇筑坑壁。为了确保底与壁接缝处的质量,拌制用于此处的混凝土可以按原配合比将石子用量减半。

2)当底和壁分开浇筑时,其内模板待底板混凝土浇筑完并且达到一定强度后,视壁高度可以一次或者分段支模。施工缝宜留在坑壁上,距坑底混凝土面30~50cm并做成凹槽形式。施工中需要特别重视和加强坑壁以及分层、分段浇筑的混凝土之间的密实性。机械振捣的同时,可以用小木锤在模板外面轻轻敲击配合,防止拆模后出现峰窝、麻面、孔洞与断层等施工缺陷。

(8)雨季施工

雨季施工时,应该采取搭设雨篷或者分段搭雨篷的方法进行浇筑,通常需要事先做好防雨准备。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答