防火门的设置应符合什么规定?

如题所述

防火门设置规定如下:

1、甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB 12955的有关规定。

2. 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,除本规范另有规定外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能;常闭防火门应在其明显位置设置保持门关闭的提示性标志;

3、除管井检修门和住宅的户门外,应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;

4、  除本规范第6.4.12条第5款的规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启;

5、 设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。

1、防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2;

2、防火隔间与防火分区之间应设置甲级防火门;

3、不同防火分区开设在防火隔间墙上的防火门,其最近边缘之间的水平距离不应小于4m。该门不应计作该防火分区的安全出口;

4、防火隔间的内部装修应全部采用A级装修材料,且不应用于除人员通行外的其他用途。