普通放置高低压柜的配电室需要设置消防自动报警系统及灭火系统吗 依据什么规范或文件?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-03-30
新的2018版规范里没有强制要求设置自动灭火系统,自动
火灾报警系统
是要的,有建议要求设置自动气体灭火系统。我们建新厂房时配电房安装了热气溶胶预制灭火系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzXejj7zWBWtzeOX7jj.html
相似回答
...
消防自动报警系统及灭火系统吗
依据什么规范或
文件?
答:
新的2018版规范里没有强制要求设置自动灭火系统,自动火灾报警系统是要的
,有建议要求设置自动气体灭火系统。我们建新厂房时配电房安装了热气溶胶预制灭火系统。
高压配电房
应
配置自动灭火系统吗
答:
高压配电房也是需要配置火灾自动报警系统的
,一般是单独设置的,不与其他系统联合使用探测器。
高压配电室需要
安装气体
灭火系统吗
答:
高压配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。
根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做自动灭火系统的
,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。目前配电室的气体灭火产品可选择的有柜式、管网、悬挂式七氟丙烷灭火系统、ig541气体灭火系统等,也有部分小型配电...
配电
箱电气
柜
有必要配灭火器或柜内安装
自动灭火
装置?
答:
2019年11月国家住建部颁布的《建筑设计防火规范》
,第八章“ 消防设施的设置“ 8.3.9规定,“变配电室和不间断电源(UPS)室应设置自动灭火系统”。配电线路的配电柜作用是对用电设备进行配电和控制,在电路出现过载、短路和漏电时,配电柜还可以提供断电保护。配电柜内主要有:空气开关、断路器、各种...
厂区内独立的
高压配电房
是否要安装
自动报警系统
和
灭火系统
?法规是否...
答:
厂区内独立的
高压配电房
安装
自动报警系统
和
灭火系统
的规定,是依据国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。《10kV及以下变电所设计规范》4.10.6 配变电所中消防设施
的设置
:一类建筑的配变电所宜设火灾自动...
2015
消防
新
规范
有没有规定
高低压配电室必须配置
气体
灭火
装置
答:
根据最新《建筑设计防火规范 》GB50016-2014要求,没有强制性规定
高低压配电室必须配置
气体灭火装置。《建筑设计防火规范 》GB50016-2014中,第8.3.9 下列场所应
设置自动灭火系统
,并宜采用气体灭火系统:1.国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不...
配电
间
必须
装气体
灭火吗
?明确
规范
是
什么
?
答:
配电间必须装气体灭火。《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定:下列场所应
设置自动灭火系统
,并宜采用气体灭火系统:1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变
配电室
和不间断电源(UPS)室。2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内...
配电室
是否
必须
装气体
灭火
装置?
答:
是的。
配电室
属于特殊危险场所,
需要配置
六氟丙烷气体灭火器,或者干粉灭火器。最常见的是配置六氟丙烷气体灭火器,也有七氟丙烷气体灭火器。价格不一样。
2019年一级
消防
工程师高频考点汇总【三】
答:
6.旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定
设置自动
喷水
灭火系统或
火灾
自动报警系统
。 7.易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 8.在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品...
大家正在搜
低压柜和高压柜的区别
高低压配电柜的生产厂家
低压配电线路的电压为多少
高低压配电一次系统图
高低压配电柜
高低压柜属于什么行业
高低压柜安装规范
高低压成套配电柜厂家
高低压配电室安全标准