我的澳柯玛空调去年自己拆卸下来(把连在室外机上的两根铜管螺丝卸下来)后放起来一直没用,现在又把两根铜管连接上安装使用,导致不制热,外机风扇正常运转,内机压缩机不转,且一直出凉风,把空调关了后外机风扇还在转,调到制冷室外机不转。请问需要怎么修啊!谢谢!
线应该没接错,线上的数字和外机上的接口都是对应的!哎!现在过年了专业的维修都放假了!

空调移机后的安装有两大步骤
一、制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,
放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,
然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
二、安装的时候还有开阀门排空:具体如下:
1.把内外机固定好之后把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,
以防制冷剂泄露。
2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),
在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,
15秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。
这样就可以使管路里面的空气放出来。然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
安装注意:
1、铜质连接管,避免盘成弯曲状,否则就会影响制冷剂的流动,导致无法制冷和制热。
拆卸的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。
2、
连接线一定加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则,容易引起打火造成火灾等事故;信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁不停。
3、
所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出办法解决。当空调没有接地线时常见故障现象是频繁开停机,工作不稳定。
4、
所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-30
第2个回答  2020-09-03
1.需要将制冷剂回收,不管是什么时间对空调进行移机,都需要在拆卸空调之前,将空调器中的制冷剂收集到室外机中去。具体做法如下,先要将空调开启,调整在制冷状况,运行10分钟左右的时间,用扳手将室外机的液体管与气体管接口上的保帽拧下来,并快速关闭高压管(细)的截止阀门。片刻之后能看到到管外结露了,要赶快将低压管(粗)截止阀门观赏,并关掉空调,拔下电源,拧紧保险帽,这样制冷剂就回收完成了。对于在冬季移机的情况,还需要使用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头。
2.拆除室内机,空调的室内机是接下来需要查出的,用扳手将室内机连接锁母拧开,需要用密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹。控制线是需要使用十字起拆下来的,注意做好拆除的顺序,安装的时候也需要反顺序安装上。内机挂板很牢固,需要费点力气去作。
3.拆除室外机,室外机是一定确保安全拆除的,因为多数是在高空你,拆除使用扳手等工具,而卸放应该注意平稳,不要出现震动或是磕碰等情况。对于接管是需要保护好的,不能出现灰尘进去的情况。装机,到了新的环境,需要将空调装起来了,顺序是先室内机,后室外机,再就是粗细管连好,细管闸门用内路角打开,最后是接通电源了。
第3个回答  2010-02-16
你的空调应该是这样来进行维修首先你要 缺定你在拆机时截止阀是不是已经关闭不过要是没关可能冷媒全漏光了,在这样的情况下你需要第一,检查内机管接头是不是密封很好,第二,检查线路接线是不是正确,第三,如果全漏掉了就要抽真空然后加冷媒1。5的空调压力加到1。5一2就可以了一定要在制冷的状态下加注冷媒,还有看看电压是不是过低本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-02-11
你拆机的时候没有收氟的话,那么制冷剂已经全部泄漏,而且系统完全暴露在环境空气中了。需要厂家维修站或专业的空调维修公司来清洗系统并加氟。