冷水机高压低压多少正常

如题所述

摘要:使用冷水机常见的故障就是低压报警或高压报警,一般冷水机的压缩机会有压力表,当压力过低时,会因为制冷量达不到要求而造成额外的浪费;压力过高时为了保护压缩机会自动停止运转,不管是高压还是低压,都要及时停止运行。冰水机低压的原因有很多,比如冷却水温度过低、蒸发器堵塞、制冷剂不足、低压保护继电器损坏、膨胀阀堵塞等,下面一起来了解一下冰水机低压怎么解决吧。一、冷水机高压低压多少正常
工业冷水机在许多行业中都是不可或缺的设备,不过在使用冷水机的过程中,有时会遇到一些故障,常见的就是高压或低压,主要是指压缩机的压力,那么冷水机的压力多少正常呢?
一般来说,工业冷水机的压缩机正常吸气压力为高压14-17MPa,低压为3.1-4.5MPa,当吸气压力低于2MPa时,则说明压力过低,会导致低压保护继电器动作,造成回气量缺少,制冷量达不到要求,产生不必要的电能损耗;当压力高于19.5Mpa时,则说明压力过高,压缩机会受高压开关保护跳脱而停止运转。
因此,当冷水机出现高压故障或低压故障时,应尽快停机检查,由专业人员进行维修。
二、冰水机低压是什么原因
冰水机是用于冷却设备或空气的制冷设备,也叫冷水机,在使用过程中,可能会出现低压故障,那么冰水机低压的原因是什么呢?冰水机低压报警如何解决?
1、冷却水温度过低
当外界温度过低,冷却水低温开机运行或冷冻油温度过低时,制冷器无法得到完全分离,会产生低压故障。
解决方法:冷却水温度过低,可关闭冷却塔或节流冷却水来提高冷却水温度;冷冻油温度过低,可对冷水机组延长预热时间,等冷冻油温度回升即可。
2、蒸发器堵塞
蒸发器堵塞会造成换热不良,导致制冷剂不能蒸发从而造成压缩机低压故障。
解决方法:清除蒸发器的堵塞物,另外,日常要注意定期对冷水机组进行反冲洗。
3、制冷剂不足
制冷剂不会反应,但如果使用不当或出现泄露,会造成平衡压力过低,冷却机组开机即会低压故障警报。
解决方法:给冰水机充注制冷剂。
4、低压保护继电器损坏
低压保护继电器受潮、接触不良、损坏等可能造成误报。
解决方法:检修或更换低压保护继电器。
5、膨胀阀开启度过小或堵塞
冷却机组低温运行或是冷却机组间隔长时间未运行情况下,膨胀阀可能出现这类问题,造成螺旋式冷水机组低压故障。
解决方法:让冷水机组自行运行一段时间即可恢复正常。
6、冷水机组系统内存有空气或者缺水
当冷水机组系统内存有空气或者缺水会造成冷媒水流量不够,吸收热量效果差,制冷剂蒸效果差,造成低压故障。
解决方法:在管道高处安装排气阀进行排气;如果是缺水的话,说明水泵流量选用较小,与系统不配套,应选用流量较大的水泵,或启用备用水泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-18
冷水机的高压和低压的正常范围会因温度、冷水机冷媒型号等因素而有所差异,因此需要具体问题具体分析。一般来说,工业冷水机的压缩机正常吸气压力为高压 14-17mpa,低压为 3.1-4.5mpa。当吸气压力低于 2mpa 时,可能提示压力过低,会导致低压保护继电器动作,造成回气量缺少,制冷量达不到要求,产生不必要的电能损耗。当压力高于 19mpa 时,可能提示压力过高,也需要进行检查和调整。
如果遇到冷水机高压或低压异常的情况,可能的原因包括环境温度太高、过滤器脏堵、蒸发器脏或油量过多等。可以检查并清洗过滤器,或调整低压保护继电器的设置,以解决问题。